День добрый.
Есть подстанция, состоящая из 4 силовых сухих трансформаторов Trihal 250КВа (10КВ/0.4КВ), обеспечивающих электроэнергией один объект. Охлаждение трансформаторов осуществляется обдувом (вентсистема). Потребляемая мощность объекта относительно не высока и позволяет вполне обойтись одним-двумя трансформаторами.
Предложил отключить два трансформатора, чтобы не оплачивать потери.
Руководство не соглашается ссылаясь на то, что сухие трансформаторы в выключенном состоянии впитывают влагу из окружающего воздуха и легко выходят из строя в момент включения.
В инструкции и техописании на трансформатор об этом не упоминается.
Вопросы:
1. Действительно ли сухие трансы нельзя оставлять без работы?
2. Есть ли нормативные документы по этому вопросу?

Сообщение отредактировал bereg - 25.1.2009, 12:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shapiton
сообщение 26.1.2009, 23:29
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(bereg @ 25.1.2009, 12:52) *
Есть подстанция, состоящая из 4 силовых сухих трансформаторов Trihal 250КВа (10КВ/0.4КВ), о

Не в Питере случайно у Таллинского ш.? icon_wink.gif
Я там измерял такие. Как раз 4шт. И проблем с ними быть не должно. Но если все-таки погасите. то потом надо крутить изоляцию.
Хотя во время замеров столкнулся как раз с проблемой изоляции, но ничего- просохли и все нормально. (Эксплуатация сушила так же и включением под хх.)
Но начальству виднее конечно)


PS Нормы на изоляцию отличные от наших!!!

Сообщение отредактировал Shapiton - 26.1.2009, 23:31


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bereg
сообщение 31.1.2009, 12:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 16.8.2007
Пользователь №: 9208



Цитата(Shapiton @ 26.1.2009, 23:29) *
Не в Питере случайно у Таллинского ш.? icon_wink.gif

Нет, не в Питере.

Цитата(Shapiton @ 26.1.2009, 23:29) *
Но если все-таки погасите. то потом надо крутить изоляцию.

Вот как раз и хотелось узнать, на сколько времени можно гасить?

Цитата(Shapiton @ 26.1.2009, 23:29) *
Эксплуатация сушила так же и включением под хх.

У нас есть возможность гонять вентиляцию постоянно.
Сделал запрос, посмотрим, что напишут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bereg
сообщение 3.2.2009, 8:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 16.8.2007
Пользователь №: 9208



Цитата(bereg @ 31.1.2009, 12:15) *
Сделал запрос, посмотрим, что напишут.


Пришел ответ от шнайдера. Частино привожу текст. Может, кому-то пригодится:
-----------------------
Информация о хранении представлена на странице 15 каталога , срок хранения не ограничивается.
По поводу "дукумента" - официальным информационным изданием считается тот самый
каталог, который является основным источником технической информации.

http://www.schneider-electric.ru/catalog.a...2&d_no=4200

Дополнительная техническая документация поставляется по отдельному
запросу.
-------------------------

Вот, собственно, и всё.