Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

опыт эксплуатации электросчетчиков SL7000 фирмы ACTARIS

Гость_Гость_*
сообщение 19.2.2004, 14:39
Сообщение #1





Гости






В процессе коммутаций во вторичных цепях на релейном щите ОРУ тепловой электростанции при неустановленных условиях произошло одновременное самоблокирование входных цепей ( тока и напряжения ) группы электросчетчиков SL7000 различных присоединений. Счетчики в журнале событий зафиксировали в памяти кратковременный ( до 40 ms) переходной процесс: одни - полную потерю питания, другие - скачки. Затем все счетчики показали нули по I, U, W, P и т.д.. Работоспособность (учет текуших показаний) счетчиков не восстанавливался до повторного снятия и подачи напряжения на счетчики вручную (т.е как на зависшем компъютере - обычная перезагрузка). Моделирование потери питания на стенде не могло повторить описанное выше явление. Счетчики после восстановления питания продолжали нормальную работу. Непонятны условия, которые смогли вызвать самоблокировку входных цепей электросчетчиков ?
Сталкивался-ли кто-нибудь с подобным явлением?
P.S. : Дублирующие счетчики типа Landis & Gyr при всем этом продолжали нормально работать (конечно же после восстановления питания)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 26.1.2006, 9:24
Сообщение #2





Гости






Не совсем понятна ситуация где произошло самоблокировка - внутри счетчика или на внешней цепи.
Если внутри то самобликировка может быть в срабатывании защиты счетчика от роста напряжения(есть такая функция у всех многофункц. счетчиков).
Если во внешней цепи - то смотри ее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 11:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены