я тут столкнулся с одной проблемой В частном доме стоит трех фазный счетчик ПСЧ-4А.05.2 максимальный ток 7,5 ампер как я понимаю он должен стоять с трансформаторами тока а его установили электросети без них Вот главный вопрос как в таком случае он будет учитовать электро энергию т.е. в какую сторону врать и насколько Просто в доме нет мощьных электро приборов и свет там экономят а в месяц нагорает более 400 кВт на мой взгляд это не реально Зарание благодарен
Сообщение отредактировал юрий гришин - 29.1.2009, 12:07 |
|
|
![]() |
29.1.2009, 9:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Должен стоять ТТ и счетчик считает с учетом коэффициента трансформации ТТ Вот он и посчитал Ваш прямой ток с учетом Ктт. Я так думаю не зная типа счетчика
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
юрий гришин электросчетчик 28.1.2009, 23:33
Roman_D ПСЧ-4А.05.2
(не)Внимательно просмотрев даныые на с... 29.1.2009, 19:27
сэм Врать он должен в пределах своего допуска. А включ... 9.2.2009, 14:58![]() ![]() ![]() |
|