22.1.2009, 9:06
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Был случай году так в 2002. Линия 110 кВ с участком 4 км М-120 (тупик). Ребята решили его спереть, подъехали и начали резать. Чего то не расчитали, провод упал на землю - Бах!, АПВ успешно, так как провод упал в сторону тупиковой подстанции. Что происходит с силовым трансформатором (у тр-ра нейтраль заземлена). Появляется ток нулевой последовательности в "нуле", причём ток приличный. В это время растёт температура масла. Отгорает провод "нуля" от разьеденителя и падает на радиаторы - получили б-о-о-о-льшой сварочный аппарат. Разрезаются радиаторы - масло вырывается наружу, а тут ещё вдобавок загорается от дуги, которая срезала радиаторы. В итоге сгорел транс. Рельса, на которой стоял транс (одна из двух) согнулась в дугу от термического воздейсвия. Вот така фигня малята.
Сделали доп. защиту - поставили ТТ в "ноль", как только ток увеличивается, то отключается линия. Есть одно условие - нейтраль должна быть заземлена. Как определить если нейтраль не заземлена? При таком режиме: на панели ЭПЗ (ШДЭ) выпадает блинкер - "Неисправность цепей напряжения", на панели транса выпадают блинкера - "Перегруз", "Перегрев", а также изменяется "гул" самого транса. Ещё можно померять напряжения (линейные). Если транс не сильно загружен - может так всю жизнь работать Что нельзя делать: включать разъеденитель нуля вручную, с места (можно сделать автоматическое включение). Пока всё, если что вспомню - отпишусь. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
![]() |
22.1.2009, 10:54
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Нейтраль у нас не заземлена. Гул конечно был сильный, с напряжением что-то вообще не понятно по 110 - 85,85 и 123-где-то (гуляло). Я только сообразил что с питающей линией 110кВ непорядок ( диспетчеру сетей не дозвонился, так некоторое время минут 20 2 транса работали, пока не отключили с пит. конца). Затем напр. подали (переключились) со смежных сетей. Еще интересует как чувствовали потребители? Моя ПС на этой линии не последняя (проходная), а с последней потребители жаловались на то, что погорели двигатели (там диспетчер быстро самостоятельно переключился на линию смежных сетей, при первой жалобе). А так, как действовать. не знаю до сих пор , ничего ни где не нашел( вРД нет ничего и в инструкциях местных) , может отключать трансы??
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
28.1.2009, 18:13
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
...Есть одно условие - нейтраль должна быть заземлена. Как определить если нейтраль не заземлена? При таком режиме: на панели ЭПЗ (ШДЭ) выпадает блинкер - "Неисправность цепей напряжения", на панели транса выпадают блинкера - "Перегруз", "Перегрев", а также изменяется "гул" самого транса. Ещё можно померять напряжения (линейные). Если транс не сильно загружен - может так всю жизнь работать Что нельзя делать: включать разъеденитель нуля вручную, с места (можно сделать автоматическое включение). Пока всё, если что вспомню - отпишусь. Заземление нейтрали в этом случае - не обязательное условие появления тока нулевой последовательности. Просто ток будет заметно ниже, постараюсь в ближайшее время это обосновать, а на модели системы проверил. ЭПЗ-1636 при неполнофазном режиме неисправности не покажет (если правильно подключена блокировка при неисправности цепей напряжения). У нее БНН выполнена на принципе сравнения напряжений звезды и треугольника. А вот ШДЭ-2801, кажется, должна показать неисправность 3Uо. А вот автоматическое включение разъединителя нуля - тот же короткозамыкатель. Так может, поставить короткозамыкатель на линию? Хотя, впрочем, если оборвется именно та фаза, где он стоит, проку будет мало. Нейтраль у нас не заземлена. Гул конечно был сильный, с напряжением что-то вообще не понятно по 110 - 85,85 и 123-где-то (гуляло)... А какого характера был гул? Равномерный как у перегруженного трансформатора или с подвыванием в такт с колебаниями напряжения? Если второе - то вполне вероятен феррорезонанс, с таким сталкивался, правда, на трансформаторе 35 кВ. Сообщение отредактировал doro - 28.1.2009, 18:24 |
|
|
Max_Ti Неполнофаный режим работы 22.1.2009, 9:06
Dmitry_G Цитата(doro @ 28.1.2009, 18:13) А какого ... 29.1.2009, 8:47
Max_Ti Напряжение по низкой стороне будет ниже. Почему по... 22.1.2009, 11:31
Dmitry_G Цитата(Max_Ti @ 22.1.2009, 11:31) Напряже... 22.1.2009, 11:43
mic61 Может кому интересно будет. Вот здесь: http://rzdo... 25.1.2009, 16:59
Max_Ti doro, ЦитатаЭПЗ-1636 при неполнофазном режиме неис... 29.1.2009, 8:36![]() ![]() ![]() |
|