ЯТП- трансформатор низкого напряжения? , Требования к установке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЯТП- трансформатор низкого напряжения? , Требования к установке? |
20.1.2009, 17:35
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Подскажите в каких документах регламентируется требование к установке понижающих трансформаторов?
Обязательно ли ставить ЯТП в ГРЩ, машинное отделение, вентиляционную камеру? |
|
|
![]() |
28.1.2009, 9:25
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Подскажите в каких документах регламентируется требование к установке понижающих трансформаторов? Обязательно ли ставить ЯТП в ГРЩ, машинное отделение, вентиляционную камеру? Там, где необходимо переносное местное освещение для ремонтных работ. Обычно ставят в щитовых, венткамерах, насосных и т.д. Определяет и обосновывает необходимость установки понижающего трансформатора проектировщик. Требования по установке понижающего тр-ра можно найти в СП 31-110 и в ПУЭ |
|
|
Dimich-krutan ЯТП- трансформатор низкого напряжения? 20.1.2009, 17:35
Dimich-krutan Спасибо поищу 28.1.2009, 10:02![]() ![]() ![]() |
|