Хотелось бы пообщаться на неприятную тему для оперативного персонала - оперативные ошибки. Отчего происходят и как с ними бороться (с ошибками).
Начну. Пару дней назад случилась у нас одна, чисто диспетчерская. Две транзитные ВЛ-35 кВ, между ними ПС-35 кВ. Одну ВЛ-35 кВ вывели в ремонт, вторая отключилась действием защит с успешным АПВ. На время АПВ (2 сек) обестачивалась ПС-35 кВ на которой отработала АЧР-1, сняла 18 МВт и через 45 сек. присоединения успешно включились действием ЧАПВ. Для справки: ПС-35 кВ питает угольные шахты с двигательной нагрузкой (1 категория). Диспетчер забыл вывести АЧР после того как ПС-35 кВ перешла на тупиковую схему питания. Какие приняты меры: провели инструктаж, дали по шапке. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
![]() |
28.1.2009, 9:15
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
По поводу вывода АЧР. Самое интересное - не указывается это в режимной проработке. Вообще диспетчер должен выполнять это правило и без неё. Режимная проработка пишется в том случае, когда нужна согласованность с ближлежащей сетью (имхо). Тем более что АЧР-1 не всегда требуется выводить.
По поводу переключений. У нас есть инструкция:Инструкция по производству оперативных переключений на подстанциях 35-110кВ, в которой имеется приложение: Перечень видов переключений, выполняемых на ПС по БП и пооперационно. А там таблица: Виды переключений, Способ переключений, К-во лиц, участвующих в переключениях. 1. Операции в силовых цепях до 1000 В постоянного и переменного тока за исключением вывода в ремонт (включения) секции шин ЩСН и ЩПТ и аккумуляторной батареи. ЩПТ и АБ должны выводиться в ремонт и включаться по программам. без БП. 1 2. Вывод (ввод) АПВ, АВР, отдельные операции с накладками, испытательными блоками, ключами, ав-томатическими выключателями и предохранителями в цепях РЗА, за исключением ДЗШ и УРОВ. без БП. 1 3. Включение (отключение) выключателей. без БП. 1 4. Выкатывание (вкатывание) тележек с оборудованием в КРУ(Н). без БП. 1 5. Включение (отключение) линейных разъединителей и стационарных заземляющих ножей в РУ, блокировка которых исправна и выполнена в полном объеме. без БП. 1 6. Установка переносных заземлений. без БП. 2 7. Снятие переносных заземлений. без БП. 1 8. Все переключения при ликвидации аварий. без БП. 1 9. Все переключения в РУ с неисправной или отсутствующей блокировкой. по БП. 2 10. Вывод в ремонт (включение) СШ и С/Ш 6-110кВ. по БП (ТБП). 2 11. Вывод в ремонт (включение) ШСВ и ТН, перефиксация одного и более присоединений с одной СШ на другую. по БП. 2 12. Перевод совмещенного обходного выключателя из режима ОВ в СВ и обратно. по БП (ТБП). 2 13. Перевод присоединения через ОВ и ОСШ и обратно. по БП (ТБП). 2 14. Вывод в ремонт секционного выключателя 35-110кВ с замыканием ремонтной перемычки и его включение в работу на транзитных ПС со схемой «Мостик». по БП (ТБП). 2 15. Вывод в ремонт (включение) силового трансфор-матора 35,110кВ. по БП (ТБП). 2 16. Виды переключений, не вошедшие в перечень. по БП. 2 -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
Max_Ti Оперативные ошибки 20.1.2009, 15:18
Dmitry_G Цитата(Max_Ti @ 20.1.2009, 15:18) Хотелос... 20.1.2009, 15:29
mic61 Цитата(Max_Ti @ 20.1.2009, 14:18) ... На ... 20.1.2009, 15:40
Dmitry_G Был у нас в сетях случай. ДЭМ при переключениях пе... 20.1.2009, 15:48
mic61 А оборвалась какая фаза? Та, в которой стоит КЗ? А... 20.1.2009, 16:08
Dmitry_G Цитата(mic61 @ 20.1.2009, 16:08) А оборва... 20.1.2009, 16:52
Dmitry_G Цитата(mic61 @ 20.1.2009, 16:08) А оборва... 20.1.2009, 20:36
mic61 Цитата(Dmitry_G @ 20.1.2009, 19:36) Еще р... 20.1.2009, 21:10
Dmitry_G Цитата(mic61 @ 20.1.2009, 21:10) Да я пон... 21.1.2009, 8:37
mic61 Цитата(Dmitry_G @ 21.1.2009, 7:37) У нас ... 21.1.2009, 18:34
Dmitry_G Цитата(mic61 @ 21.1.2009, 18:34) Ох, ребя... 21.1.2009, 18:56
mic61 Цитата(Dmitry_G @ 21.1.2009, 17:56) Про н... 22.1.2009, 0:33
Max_Ti mic61
Цитатана каких реле была собрана АЧР
точно ... 20.1.2009, 16:04
Dmitry_G Цитата(Max_Ti @ 20.1.2009, 16:04) mic61 ... 21.1.2009, 8:51
Дежурный ПС-500 От чего: от перегруженности ( когда за день по пят... 21.1.2009, 10:44
Dmitry_G Да, когда разрешают заявки никто не обращает на их... 21.1.2009, 11:00
*_Garik_* У нас строго запрещено отключать с привода. Только... 21.1.2009, 19:38
Nord Цитата(Max_Ti @ 20.1.2009, 17:18) Диспетч... 23.1.2009, 21:18
Dmitry_G Прорабатывал сегодня бумагу о селекторном с СК . Т... 23.1.2009, 21:35
ГостьИгоррр Nord, В заявке то оно должно быть написано, но и д... 26.1.2009, 13:54
Dmitry_G Цитата(ГостьИгоррр @ 26.1.2009, 13:54) Dm... 26.1.2009, 15:26
ГостьИгоррр Dmitry_G, Ну, Вы ребята, молодцы... Что ж у Вас к ... 27.1.2009, 8:31
Dmitry_G Цитата(ГостьИгоррр @ 27.1.2009, 8:31) Dmi... 27.1.2009, 19:16
Гость Dmitry_G, В той же инструкции по переключениям ска... 28.1.2009, 8:40
Dmitry_G Если бы все зависело от меня конкретно. Я думаю чт... 28.1.2009, 8:58
Dmitry_G У нас сложные переключения вып.2 лицами по отдельн... 28.1.2009, 9:24
ГостьИгоррр Dmitry_G, Вторым лицом может быть начальник подста... 28.1.2009, 12:38
Dmitry_G Цитата(ГостьИгоррр @ 28.1.2009, 12:38) Dm... 28.1.2009, 13:30
Max_Ti Dmitry_G, полный абзац! 28.1.2009, 14:15
ГостьИгоррр Dmitry_G, Весело у Вас... Даже 5 диспетчеров из-за... 29.1.2009, 8:05
Dmitry_G Цитата(ГостьИгоррр @ 29.1.2009, 8:05) Dmi... 29.1.2009, 8:51
Max_Ti Ошибок больше нет? Это радывает 29.1.2009, 8:46
Max_Ti Ещё случай. Схема ПС: двухтрансформаторная, схема ... 5.2.2009, 9:13
mic61 Цитата(Max_Ti @ 5.2.2009, 8:13) Линия отк... 5.2.2009, 19:20
Max_Ti "Правы" конечно не то слово по отношению... 6.2.2009, 8:30
mic61 Цитата(Max_Ti @ 6.2.2009, 7:30) ...Кстати... 6.2.2009, 11:52
Max_Ti ПС таких порядочно, рабочая блокировка есть (по еж... 6.2.2009, 14:19
mic61 Если блокировка исправна, то как же включили ШР, п... 6.2.2009, 16:46
ГостьИгоррр mic61, Инструкция по переключениями в ЭУ, пункт не... 6.2.2009, 15:07
*_Garik_* Цитатаообще-то включать трансформатор на х.х. поло... 6.2.2009, 20:29
mic61 Цитата(*_Garik_* @ 6.2.2009, 19:29) У нас... 6.2.2009, 20:56
Dmitry_G Цитата(*_Garik_* @ 6.2.2009, 20:29) видел... 7.2.2009, 10:01
Игоррр Dmitry_G, У нас ТР это тот, который ближе к трансф... 7.2.2009, 16:17
Dmitry_G Цитата(Игоррр @ 7.2.2009, 16:17) Dmitry_G... 8.2.2009, 12:46
*_Garik_* А возможно ли чтобы ОД отключил трансформатор под ... 7.2.2009, 18:10
mic61 Цитата(*_Garik_* @ 7.2.2009, 17:10) А воз... 7.2.2009, 19:40
Dmitry_G Цитата(*_Garik_* @ 7.2.2009, 18:10) А воз... 8.2.2009, 8:42
mic61 Да, для повышения надежности схемы с ОД, КЗ выполн... 8.2.2009, 11:56
Dmitry_G Задался вопросом: Что если к.з. произойдет между О... 8.2.2009, 12:32
mic61 Цитата(Dmitry_G @ 8.2.2009, 11:32) Задалс... 8.2.2009, 12:58
Игоррр Dmitry_G, Конечно отключит. Ибо всё оборудование д... 8.2.2009, 12:40
Dmitry_G Цитата(Игоррр @ 8.2.2009, 12:40) Dmitry_G... 8.2.2009, 13:10
mic61 Цитата(Dmitry_G @ 8.2.2009, 12:10) Да. Чт... 8.2.2009, 13:43
Dmitry_G Цитата(mic61 @ 8.2.2009, 13:43) А что, со... 8.2.2009, 14:54
mic61 Цитата(Dmitry_G @ 8.2.2009, 13:54) Ясно. ... 8.2.2009, 15:20
Dmitry_G У меня был случай. На базовой ПС 110/35/10 отключи... 8.2.2009, 16:00
mic61 Цитата(Dmitry_G @ 8.2.2009, 15:00) ...меж... 8.2.2009, 16:16
*_Garik_* ЦитатаПричина инцидента- птичка
У нас птичку возил... 8.2.2009, 16:13
Dmitry_G На стороне НН, шлейфы от Т1 до КРН-10. Птичку не в... 8.2.2009, 16:58
mic61 Интересно. Вы пишите, что ПС 110/35/10, т.е. тр-ры... 8.2.2009, 17:37
Dmitry_G Цитата(mic61 @ 8.2.2009, 17:37) Интересно... 8.2.2009, 17:44
mic61 Понятненько. А эта ПС 35 - отпаечная, или схем мос... 8.2.2009, 18:40
Dmitry_G Да сх. мостика. ПС- проходная с СВ-35 ( который се... 8.2.2009, 18:56
mic61 А питание сети 35 кВ только с базовой ПС, т.е. одн... 8.2.2009, 19:26
Dmitry_G По нормальной схеме так. Вообще то все ПС 35 в кол... 8.2.2009, 19:34
Max_Ti На счёт обозначений разъеденителей.
Была у нас нер... 9.2.2009, 8:51
ГостьИгоррр Dmitry_G, Согалсно ПУЭ, кстати, КЗ не должен входи... 10.2.2009, 8:19
Dmitry_G Цитата(ГостьИгоррр @ 10.2.2009, 8:19) Dmi... 10.2.2009, 19:43
Max_Ti Игоррр, Цитатаесли между СШ и трансорматором (СШ ... 10.2.2009, 8:36
Max_Ti Dmitry_G, А если такая схема: С/Ш (СШ) - разъедени... 11.2.2009, 8:32
Dmitry_G Цитата(Max_Ti @ 11.2.2009, 8:32) Dmitry_G... 11.2.2009, 19:52
ГостьИгоррр Dmitry_G, ПУЭ 3.2.52. Я наверное ввёл Вас в заблу... 11.2.2009, 8:45
Oleg_n Коллеги, простите что вклиниваюсь.
Будет ли кому и... 11.2.2009, 13:05
Max_Ti Oleg_n, Конечно! 11.2.2009, 14:24
AlexPetrov Oleg_n, давайте, интересно. Если документом - можн... 11.2.2009, 14:29
Oleg_n Вот. Больше касается, конечно, персонала СО, но мо... 11.2.2009, 16:35
Max_Ti Dmitry_G, интересно получается, если у Вас нет тра... 12.2.2009, 8:52
Dmitry_G Цитата(Max_Ti @ 12.2.2009, 8:52) Dmitry_G... 12.2.2009, 12:20
ГостьИгоррр Max_Ti, вот об этом я и говорил выше, только ники ... 12.2.2009, 12:13
Dmitry_G Сегодня озадачил вопросом наименований. Один из ОД... 13.2.2009, 21:51
Max_Ti Прогресс! 16.2.2009, 8:47
Dmitry_G И остались все при своих .... 16.2.2009, 17:53
operby Может слегка оффтоп, но все таки . Господа коллеги... 21.9.2009, 16:51
Nord Цитата(operby @ 21.9.2009, 18:51) Может с... 17.10.2009, 14:35
doro Цитата(operby @ 21.9.2009, 16:51) Пример ... 19.8.2010, 11:44
Dmitry_G Я думаю в вашем случае должно быть принято решение... 21.9.2009, 17:08
Max_Ti Пример 1. Такого пока нет. Есть КРУ импортные по 3... 22.9.2009, 8:54
operby Вот и я думаю , что надо директивные материалы вып... 25.9.2009, 23:43
Игоррр Operby В российских правилах безопасности разрешае... 28.9.2009, 13:59
Max_Ti Недавно был занимательный случай.
Министерство вып... 29.9.2009, 9:37
Dmitry_G Цитата(Max_Ti @ 29.9.2009, 10:37) Пока вс... 29.9.2009, 12:36
Игоррр Max_Ti, Может несчастный случай какой был? 29.9.2009, 9:46
Max_Ti Так точно. Были сложные погодные условия пару меся... 29.9.2009, 9:54
Игоррр Max_Ti, Ну, зато кардинальное решение Сочувствую.... 29.9.2009, 10:04
*_Garik_* ЦитатаВ итоге никто не выполняет эти приказы.
У на... 10.10.2009, 10:12
Игоррр Nord, ЦитатаТеперь при выводе в ремонт В-35 застав... 19.10.2009, 8:11
Dmitry_G С импортным оборудованием надо как-то отдельную чт... 19.8.2010, 21:03
Serg_A Акт расследования обесточения г. Севастополь в дек... 3.2.2011, 17:40
Гость_андрей_* не подскажете что такое ОД!? 11.3.2012, 7:26![]() ![]() ![]() |
|