Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Самопроизвольное срабатывание автоматических выключателей в вводном щите , Мистика с автоматическими выключателями

Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 17.1.2009, 0:41
Сообщение #1





Гости






В деревенском доме с осени 2008г. начали самопроизволно срабатывать автоматические выключатели, установленные во вводном щитке. Заменили на новые - без результатно. С нулевого провода автомат убрали, а фазу разделили на три линии и в каждую поставили по автоматическому выключателю на 25 А. Ничего не дало. При включенных потребителях (достаточно даже одной лампочки) по вечерам самопроизвольно отключаются автоматы на 25 А. Это может происходить до 10 - 20 раз за вечер, а может за 20 дней ни одного отключения. Если кто сталкивался с аналогичным явлением - подскажите причину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 28.1.2009, 0:55
Сообщение #2





Гости






Хочу подитожить обсуждение озвученной мной проблемы о самопроизволном срабатывании автоматических выключателей, установленных во вводном щитке деревянного дома, расположенного в деревне. Ввод однофазный. Это проблема появилась вскоре после того, как часть деревни вместе с этим домом подсоединили к новому, недавно посроенному КТП, запитанному от высоковольтной линии, идущей к КТП-ям карьерных разработак.
Поочередно, предполагая возможные причины этого явления, было сделано следующее:
1. Заменили провод ввода от изоляторов на трубостойке до счетчика.
2. Заменили щиток счетчика и автоматические выключатели на новые.
3. Заменили в половине дома (одна линия) проводку на новую.
4. Проверили мегометром сопротивление изоляции проводки - в норме (и это при испытательном напряжении 1000 В).
5. Проверили визуально состояние всех розеток со снятием крышек.
6. После ознакомления с отзывами повторно проверили сопротивление изоляции проводки мегометром при испытательном напряжении 2500 В - в норме.
И все это ничего не дало. Какие только варианты не пробовали. Самые интересные:
1. На одной линии включаем все потребители (эл. плита, эл. нагреватель и т.д.), на второй линии включаем одну лампочку, а с розеток все вытягиваем, а с третьего автомата отсоединяем выходной провод, а подсоединяем простую контрольку. И в определенный момент, без видемых причин, все три обыкновенных (не дифференциальных) автоматических выключателя на 25 А срабатывают и одновременно отщелкиваются.
2. Схему подсоединения не меняем. Выключаем все потребители. Оставляем на третьем автомате подключенной одну контрольку. И в определенный момент, без видемых причин, этот автоматический выключатель на 25 А отщелкивается.
3. Вместо плоских автоматических выключателе на 25 А установили корпуса вместе с автоматическими пробками на 16 А - также отщелкиваются.
Во всех этих случаях цифровым мультиметром непрерывно измерялось напряжение в сети - 228 В - 230 В. Все потребители работают нормально, ничего не перегорает.
Исходя из всех проделанных работ делаем предположение: проблема не в проводке дома, а в качестве поступающего электричества. Я для себя придумал версию: по сети, через КТП по высоковольтной линии, от работы каких-то карьерных механизмов приходят кратковременные импульсы перенапряжения, которые приводят к срабатыванию автоматических выключателей, но не влияют на работу лампочек и других потребителей. Можно предложить и другие версии, но чтобы их проверить нужны какие то специальные приборы. Но это не важно. Важно то, что эта версия поясняет с чем надо бороться и указывает на путь решения проблемы. Раз нельзя никак избавиться от входного импульса по сети, то надо избавиться от чувствительных к этому импульсу автоматических выключателей. Что и было сделано. Постоянно отщелкивающиеся автоматические пробки на 16 А заменили на старые пробки с плавкими вставками на 10 А и проблема была решена. Так и стоят плавкие вставки на 10 А по настоящее время - без вопросов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Леонид_*   Самопроизвольное срабатывание автоматических выключателей в вводном щите   17.1.2009, 0:41
- - Олега   Цитата(Гость_Леонид_* @ 17.1.2009, 0:41) ...   17.1.2009, 1:59
- - Viktor2008   Я бы проверил ток, притом такие измерения сделал б...   17.1.2009, 2:01
- - OBON   Цитата(Гость_Леонид_* @ 17.1.2009, 3:41) ...   17.1.2009, 9:09
- - AaLeXx   Защита скорее всего сильно завышена, а причина ско...   17.1.2009, 15:50
- - Гость_Леонид_*   Я сам в барабашек не верю. Работаю на фирме инжене...   17.1.2009, 23:55
- - Олега   Раз ввод однофазный (разделили фазу на три автомат...   18.1.2009, 0:38
- - Гость_E_C_C_*   А у Вас не дифференциальные автоматы? ,не может от...   18.1.2009, 0:41
- - Unlimits   Это реально развод!!! Над вами прикалы...   18.1.2009, 9:10
- - Viktor2008   А как с селективностью автоматов? Отключите все на...   18.1.2009, 12:29
- - OWOd   у меня на обслуживании есть один магазин. Ситуация...   18.1.2009, 18:31
- - Viktor2008   Для OWOd. Ну и в чем счастье? Это единственное ре...   19.1.2009, 10:57
- - электроник1   а не пробовали при отключенных отходящих линиях от...   19.1.2009, 22:10
- - нарядный   Интересно продолжение , нашли причину, замеры U д...   23.1.2009, 7:31
- - Олега   "сами автоматы такие!" дружные ?   27.1.2009, 15:12
- - Гость_Леонид_*   Хочу подитожить обсуждение озвученной мной проблем...   28.1.2009, 0:55
|- - Олега   Цитата(Гость_Леонид_* @ 28.1.2009, 0:55) ...   29.1.2009, 10:43
- - Viktor2008   Импульс в 25А можно получить в схемах электроники ...   28.1.2009, 6:46
- - SerG   А под распредщитом обогревателя, батареи отопления...   28.1.2009, 21:58
- - Andrey59   Импульсы по напряжению не заставят работать автома...   29.1.2009, 10:05
- - Viktor2008   У некоторых автоматов с боку есть возможность меха...   29.1.2009, 11:31
|- - Олега   Цитата(Viktor2008 @ 29.1.2009, 11:31) 1. ...   29.1.2009, 17:22
- - SerG   Мне кажеться что автор темы что то умолчал, не дог...   29.1.2009, 18:00
- - Viktor2008   Олега Нет, это я к автору вопроса. А не разводя...   29.1.2009, 21:42
- - Гость - Александр 57   Доброго дня! столкнулся с аналогичной пробле...   30.1.2016, 13:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость - Александр 57 @ 30.1.2016,...   30.1.2016, 16:18
|- - Гость - Александр 57   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2016, 16...   30.1.2016, 17:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость - Александр 57 @ 30.1.2016,...   30.1.2016, 18:10
|- - Гость - Александр 57   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2016, 18...   30.1.2016, 20:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость - Александр 57 @ 30.1.2016,...   30.1.2016, 21:45
|- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2016, 21...   30.1.2016, 21:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 30.1.2016, 21:50) Из-за...   30.1.2016, 22:21
|- - Гость - Александр 57   Цитата(savelij® @ 30.1.2016, 21:50) Из-за...   30.1.2016, 23:55
- - Roman D   Вот взять стабилизатор. С какого перепугу он там н...   30.1.2016, 21:39
- - Гость - Александр 57   Цитата(Roman D @ 30.1.2016, 21:39) Вот вз...   30.1.2016, 23:43