Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ????

Гость_Гена_*
сообщение 19.1.2006, 12:12
Сообщение #1





Гости






В стоматологическом кабинете требуется смонтировать контур заземления.
Выполнение контура из стальной шины и монтаж его по периметру кабинета ( 5 помещений) весьма трудоемок и неприемлим с точки зрения санитарии (наличие щелей между шиной и кафельной плиткой) и технической эстетики (приваренные к шине болты для заземляющих проводов).
Придумал такой вариант-- выполнить контур из многожильного медного изолированного (желто-зеленая раскраска) провода ПВ-3 сечением 10 мм.кв. Провод укладывается в пластмассовый короб , а отводы для заземляющих проводов выполняются с помощью ответвительных сжимов.
Такой вариант проходит или нельзя?? И где найти другие варианты??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коот
сообщение 24.1.2006, 15:49
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Я же говорю, для чего вам контур и лоток? Для чего вам ответвления от защитного проводника. Я согласен с замечаниями Гостя, но не согласен с его коментарием по поводу того, что открытые сторонние проводящие части- обычная ситуация. я считаю, что это редкая ситуация, характерная для пром. предприятий , а не для стомотологической клиники. Поясняю: имеем стом. кабинет с электроприемниками (бор.машинами, стационарными лампами и прочими штуками с проводящими (металлическими)корпусами) . Нужно заземлить эти приемниики-как и чем? Третьим (пятым) проводником от РЕ шинки этажного щита. Все. Другого не нужно делать! Если корпус бор.машинки заземлен РЕ проводником входящим в состав питающего кабеля, то других мероприятий с этой машинкой выполнять не нужно! Розетки и так все включены в доп. систему уравнивания потенциалов при помощи своих РЕ проводников, батареи заземлены при вводе в здание. А вот если бы у вас, к примеру, посреди кабинета стояла сторонняя проводящая часть (например ферма, металлоконструкция, мосток и пр.) вот его, пришлось бы присоединять к дополнительной системе уравнивания потенциалов и тогда, если бы таких штук было много в кабинете, то проще было бы сделать шинку по периметру кабинета для их заземления. Но такие сооружения для жилых, общ. и администр. зданий - редкость.
По поводу болтовых соединений- они разрешены. В правилах написано, что болтовое соединение должно быть надежным и удовлтворять требованиям "соответствующих документов".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гена   Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ????   19.1.2006, 12:12
- - kivan   Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ????   20.1.2006, 15:32
- - Гость   Спасибо, kivan! Теперь пытаюсь найти сжимы для под...   23.1.2006, 17:21
- - Гость   Для чего вообще выполнять контур? Я утверждаю след...   23.1.2006, 18:25
- - Коот   Опс , это мое сообщение в верху   23.1.2006, 18:28
- - Феодор   Может быть заземление требуется как медицинскому у...   23.1.2006, 19:41
- - Гость   Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ????   23.1.2006, 23:39
- - kivan   Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ????   23.1.2006, 23:40
- - Гость   Одухотворенные!!!, Огромное спасибо за Ваши советы...   24.1.2006, 11:45
- - Коот   Я же говорю, для чего вам контур и лоток? Для чего...   24.1.2006, 15:49
- - Гость   Цитата(Anonymous)...теории ПУЭ...   ...Можно-...   26.1.2006, 2:59
- - Гость   Цитата(Anonymous)Я в поисках ПРАКТИЧЕСКОГО вариант...   26.1.2006, 3:14
- - sergey_48   Термин контур заземления тут явно не подходит, а в...   26.1.2006, 16:50