Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? |
| Гость_Гена_* |
19.1.2006, 12:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В стоматологическом кабинете требуется смонтировать контур заземления.
Выполнение контура из стальной шины и монтаж его по периметру кабинета ( 5 помещений) весьма трудоемок и неприемлим с точки зрения санитарии (наличие щелей между шиной и кафельной плиткой) и технической эстетики (приваренные к шине болты для заземляющих проводов). Придумал такой вариант-- выполнить контур из многожильного медного изолированного (желто-зеленая раскраска) провода ПВ-3 сечением 10 мм.кв. Провод укладывается в пластмассовый короб , а отводы для заземляющих проводов выполняются с помощью ответвительных сжимов. Такой вариант проходит или нельзя?? И где найти другие варианты?? |
|
|
![]() |
24.1.2006, 15:49
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Я же говорю, для чего вам контур и лоток? Для чего вам ответвления от защитного проводника. Я согласен с замечаниями Гостя, но не согласен с его коментарием по поводу того, что открытые сторонние проводящие части- обычная ситуация. я считаю, что это редкая ситуация, характерная для пром. предприятий , а не для стомотологической клиники. Поясняю: имеем стом. кабинет с электроприемниками (бор.машинами, стационарными лампами и прочими штуками с проводящими (металлическими)корпусами) . Нужно заземлить эти приемниики-как и чем? Третьим (пятым) проводником от РЕ шинки этажного щита. Все. Другого не нужно делать! Если корпус бор.машинки заземлен РЕ проводником входящим в состав питающего кабеля, то других мероприятий с этой машинкой выполнять не нужно! Розетки и так все включены в доп. систему уравнивания потенциалов при помощи своих РЕ проводников, батареи заземлены при вводе в здание. А вот если бы у вас, к примеру, посреди кабинета стояла сторонняя проводящая часть (например ферма, металлоконструкция, мосток и пр.) вот его, пришлось бы присоединять к дополнительной системе уравнивания потенциалов и тогда, если бы таких штук было много в кабинете, то проще было бы сделать шинку по периметру кабинета для их заземления. Но такие сооружения для жилых, общ. и администр. зданий - редкость.
По поводу болтовых соединений- они разрешены. В правилах написано, что болтовое соединение должно быть надежным и удовлтворять требованиям "соответствующих документов". |
|
|
Гена Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 19.1.2006, 12:12
kivan Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 20.1.2006, 15:32
Гость Спасибо, kivan! Теперь пытаюсь найти сжимы для под... 23.1.2006, 17:21
Гость Для чего вообще выполнять контур? Я утверждаю след... 23.1.2006, 18:25
Коот Опс , это мое сообщение в верху 23.1.2006, 18:28
Феодор Может быть заземление требуется как медицинскому у... 23.1.2006, 19:41
Гость Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 23.1.2006, 23:39
kivan Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 23.1.2006, 23:40
Гость Одухотворенные!!!, Огромное спасибо за Ваши советы... 24.1.2006, 11:45
Гость Цитата(Anonymous)...теории ПУЭ...
...Можно-... 26.1.2006, 2:59
Гость Цитата(Anonymous)Я в поисках ПРАКТИЧЕСКОГО вариант... 26.1.2006, 3:14
sergey_48 Термин контур заземления тут явно не подходит, а в... 26.1.2006, 16:50![]() ![]() ![]() |
|