Ниже я показал схему соединение ТТ. Там амперметр, но главное что в одном случае вторичка трансформатора тока заземлена а во втором нет.
Вопрос: 1) Для чего нужно заземлять вторичку и что будет если этого не сделать? 2) если произойдет разрыв цепи, то какой потенциал наведется на концах вторичной обмотки трансформатора тока? |
|
|
![]() |
26.11.2008, 22:51
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В дополнение трансформатор тока при обрыве цепей нагрузки может просто взорваться от перенасыщения. (для чего и нормы сопротивления нагрузки не более 0,2ом )
-------------------- |
|
|
26.1.2009, 18:27
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
В дополнение трансформатор тока при обрыве цепей нагрузки может просто взорваться от перенасыщения. (для чего и нормы сопротивления нагрузки не более 0,2ом ) При разрыве вторички ЭДС будет киловольты,т.к транс. имеет очень большой К трасформации. Про "взрыв" от перенасыщения-товарищ пошутил ,думаю (нет такого в электротехнике) . Насыщение зависит только от количества витков первички и падения напруги на них. Вторичка расчитана на работу в режиме КЗ., т.к. амперметры имеют оченьнизкое R входа. |
|
|
ScorpionXXX ТТ. Нужно ли и зачем их заземлять? 11.9.2008, 23:22
doro Вторичка ТТ заземляется в целях безопасности. Если... 12.9.2008, 8:43
электроник1 потенциал будет идти на киловольты. 12.9.2008, 20:19
mic61 Причем даже если ТТ установлены в сети 0,4 кВ (нап... 12.9.2008, 20:40
Ретро РЗиА На вторую часть вопроса отвечали уже вот в этой т... 12.9.2008, 22:09
VladM Если при протекании тока в главной цепи втор. обмо... 27.1.2009, 12:28
Садист технический Сегодня специально сделал эксперемент. Трафаток ТП... 13.3.2012, 20:09
Roman D Цитата(Садист технический @ 13.3.2012, 19... 13.3.2012, 22:37
uvk2 Не жалко было транс? 13.3.2012, 21:13
Сунцов Денис Напишу еще раз.
Разомкнутый ТТ с небольшой нагрузк... 14.3.2012, 14:55
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 14.3.2012, 13:55) у... 14.3.2012, 15:07
uvk2 Ячейка КСО 6кВ, старинная . Два ТТ на фазах А и С.... 22.4.2012, 10:05
Roman D Цитата(uvk2 @ 22.4.2012, 10:05) что долже... 22.4.2012, 14:44
Сунцов Денис Цитата(uvk2 @ 22.4.2012, 11:05) И ещё зам... 23.4.2012, 8:41
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 23.4.2012, 8:41) то... 23.4.2012, 12:20
uvk2 Как-то неуверенно... А кто думает по-другому? 22.4.2012, 22:41
Сунцов Денис при неправильной фазировке (или полярности Вы имел... 23.4.2012, 13:18
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 23.4.2012, 13:18) Э... 23.4.2012, 15:21
uvk2 Сунцов Денис, спасибо, земляк за разъяснения. Вот ... 23.4.2012, 20:56
Roman D Ток нуля (если все соединено правильно). 23.4.2012, 21:24![]() ![]() ![]() |
|