Автоматы и пусковые токи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматы и пусковые токи |
18.6.2008, 13:53
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
|
|
|
![]() |
23.1.2009, 18:41
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Спросил, чтоб меньше рыться. Если дадите ссылочку буду рад.
2. Все понял и не издеваюсь - максимально доходчиво излагаю своё видение. Ток КЗ в квартирных группах весьма далек даже от 4,5 кА. А китаёзы могут и 6 и 10кА сделать столь же дерьмовыми. |
|
|
23.1.2009, 18:52
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
1. Спросил, чтоб меньше рыться. Если дадите ссылочку буду рад. 2. Все понял и не издеваюсь - максимально доходчиво излагаю своё видение. Ток КЗ в квартирных группах весьма далек даже от 4,5 кА. А китаёзы могут и 6 и 10кА сделать столь же дерьмовыми. 1. Это данные от немецкого партнёра - я ему верю, но ссылки дать не могу. 2. Не могут: у них линейка модульных автоматов на 10кА ещё не освоена. Максимум, что могут - это подделать какой-нибудь бренд. Но это уже криминал. К вопросу о "расточительности" - у меня недалеко от работы есть магазин: - SEZ (Словакия): 1p В16 10kA - 100 рублей - OEZ (Чехия): 1p B16 6kA - 140 рублей Разве это деньги? |
|
|
23.1.2009, 21:52
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Это данные от немецкого партнёра - я ему верю, но ссылки дать не могу. 2. Не могут: у них линейка модульных автоматов на 10кА ещё не освоена. Максимум, что могут - это подделать какой-нибудь бренд. Но это уже криминал. К вопросу о "расточительности" - у меня недалеко от работы есть магазин: - SEZ (Словакия): 1p В16 10kA - 100 рублей - OEZ (Чехия): 1p B16 6kA - 140 рублей 3. Разве это деньги? 1. Если на сайте АВВ качнуть каталоги на немецком (2007-2008), то там все линейки присутствуют в полном составе, может на рынок и не поступают 2. Вот-вот, у них очень много отличной маркировочной краски. 3. А разве это автоматы? к АВВ у меня лично доверия больше. 200-я серия 166-200р. Если честно, то и на 231R нареканий нет. |
|
|
24.1.2009, 20:25
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
1. Если на сайте АВВ качнуть каталоги на немецком (2007-2008), то там все линейки присутствуют в полном составе, может на рынок и не поступают 2. Вот-вот, у них очень много отличной маркировочной краски. 3. А разве это автоматы? к АВВ у меня лично доверия больше. 200-я серия 166-200р. Если честно, то и на 231R нареканий нет. 1. К автоматам АВВ отношусь с большим недоверием: держу в руках, верчу, и силюсь понять где же он сделан. При определённой сноровке можно научиться отличать китайское АВВ от питерского АВВ, а польское от немецкого. Но я предпочитаю не рисковать и никогда АВВ не покупаю. Есть сильное ощущение, что АВВ очень много и успешно подделывают. Это же ощущение говорит о том, что Siemens, Doepke, Moeller, Hager - подделывают намного меньше. 2. Да. 3. Это хорошие автоматы - намного лучше китайско-питерско-польского-непонятно-какого АВВ и китайского ИЭК-ДЭКа. Особенно OEZ - молодцы братья славяне, даже немцам нос утёрли. Их (OEZ) в 2008 купил Siemens, т.к. они создавали ему сильную конкуренцию. Теперь чехи "ходят под Сименсом". Кстати, если интересно попробуйте найти хотя бы одно отличие между сильноточными (до 6300А) выключателями ARION (производство OEZ, Чехия), выключателями 3RW (якобы "производство" Siemens) и выключателями IZM (якобы "производство" Moeller). Кроме лейбла не найдёте ни одного отличия и после подробного исследования поймёте, что все они делаются в Чехии на одном и том же заводе OEZ, который после 2008 оказался в собственности концерна Siemens. |
|
|
25.1.2009, 0:57
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. ..держу в руках, верчу, и силюсь понять где же он сделан. При определённой сноровке можно научиться отличать.. 3. Это хорошие автоматы - намного лучше китайско-питерско-польского-непонятно-какого АВВ и китайского ИЭК-ДЭКа. Особенно OEZ - молодцы братья славяне, даже немцам нос утёрли. Их (OEZ) в 2008 купил Siemens, т.к. они создавали ему сильную конкуренцию. Теперь чехи "ходят под Сименсом". Кстати, если интересно попробуйте найти хотя бы одно отличие между сильноточными (до 6300А) выключателями ARION (производство OEZ, Чехия), выключателями 3RW (якобы "производство" Siemens) и выключателями IZM (якобы "производство" Moeller). Кроме лейбла не найдёте ни одного отличия и после подробного исследования поймёте, что все они делаются в Чехии на одном и том же заводе OEZ, который после 2008 оказался в собственности концерна Siemens. Оценка качества АВ "на ощупь" - это завидная способность. На чем основано неприятие автоматов АВВ? Конкретики бы какой..То, что чехи "ходят под Сименсом" ничего не означает. Помните была торговая марка ДЭК? Новинки от ДЭКрафт такое же ганё. Кстати, корпуса, отлитые в одной форме и с разными лейбами - это первейший признак подделки (разумеется не в случае с объединившимися предприятиями). Общая мировая практика: более сильное предприятие поглощает более слабое. А тут чехи "нос утерли" и отдались? Непонятно..видимо решили экспансию совершить. Для ощущения разницы в уровнях технологии между OEZ и АВВ прошу назвать модульный АВ от OEZ с ПКС 50кА.. Справка: 6кА при однофазном КЗ можно получить на шинах НН транса 1000кВА, а для 10кА понадобится 1600кВА или даже более. Серии типа "домового", предназначенные исключительно для бытового (квартирного) потребителя, производятся всеми уважаемыми конторами, а не только азиатами. Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2009, 2:17 |
|
|
Max88 Автоматы и пусковые токи 18.6.2008, 13:53
Взводатор Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 12:53) выбираю ... 18.6.2008, 14:04
Max88 Спасибо! 18.6.2008, 14:11
Max88 А вообще на сколько пусковые токи больше рабочих? 18.6.2008, 14:28
zorg Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 14:04) Для ... 18.6.2008, 14:59
Взводатор B - магнитная защита сработает при токе 3-5 от ном... 18.6.2008, 19:44
VladM Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 20:44) Ламп... 21.10.2008, 15:58
zorg спасибо! 19.6.2008, 8:34
Взводатор Инерционность лампочки очень мала, поэтому за неск... 21.10.2008, 19:28
VladM Цитата(Взводатор @ 21.10.2008, 20:28) Ине... 22.10.2008, 8:32
380v Подскажите пожалуйста, какое должно быть время сра... 31.10.2008, 9:39
Олега Вам для себя?
Исключительно для 380V - 0,2сек, д... 31.10.2008, 14:00
VladM Цитата(Олега @ 31.10.2008, 14:00) Или Вы ... 23.1.2009, 14:19
Олега Цитата(VladM @ 23.1.2009, 14:19) Нет.
Для... 23.1.2009, 15:15
лена А что такого страшного может произойти, если я на ... 23.1.2009, 11:18
VladM 6кА и 10кА - это не расточительность, а здравый см... 23.1.2009, 16:54
Олега Цитата(VladM @ 23.1.2009, 16:54) 1.Минима... 23.1.2009, 18:26
VladM Цитата(Олега @ 23.1.2009, 18:26) 1. Есть ... 23.1.2009, 18:33
Andrey59 А Moeller выпустил серию PL4 на 4,5кА (точно не по... 23.1.2009, 17:06
VladM У Moeller (как и у Siemens и у всех остальных) ест... 23.1.2009, 18:25
VladM Цитата(Олега @ 25.1.2009, 0:57) Оценка ка... 25.1.2009, 14:13
Инк Цитата(VladM @ 25.1.2009, 13:13) ...очень... 25.1.2009, 14:54

VladM Цитата(Инк @ 25.1.2009, 14:54) Насколько ... 25.1.2009, 16:44

Олега Цитата(VladM @ 25.1.2009, 16:44) Удивител... 25.1.2009, 17:55
Олега Цитата(VladM @ 25.1.2009, 14:13) 1. Спаси... 25.1.2009, 17:21
VladM Цитата(Олега @ 25.1.2009, 17:21) На ощупь... 26.1.2009, 10:04
Инк Хотелось бы прояснить такие моменты.
Насколько сил... 23.1.2009, 19:59
VladM Цитата(Инк @ 23.1.2009, 19:59) Насколько ... 24.1.2009, 21:20
Инк VladM, спасибо за обстоятельный ответ. А как вы от... 24.1.2009, 21:27
VladM Не знаю, с GE дела не имел, но по ощущениям все ев... 24.1.2009, 21:35
Andrey59 ВВ47-100 ПКС 10кА Китай. Mjeller с китайцами делал... 26.1.2009, 11:12
Инк Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 10:12) Инку ... 26.1.2009, 12:09
Олега Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 11:12) У фир... 26.1.2009, 15:13
VladM Цитата(Олега @ 26.1.2009, 15:13) Только е... 26.1.2009, 16:00
Олега Цитата(VladM @ 26.1.2009, 16:00) 1... не ... 26.1.2009, 16:33
VladM Цитата(Олега @ 26.1.2009, 16:33) ABB перв... 26.1.2009, 17:25
Andrey59 Для этого надо позвонить в Киев 8(044)455-71-62/63... 26.1.2009, 13:42
Andrey59 Говорили за автоматы причем тут привод. Ещк можно ... 26.1.2009, 16:51
Олега Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 16:51) Говор... 26.1.2009, 19:06
VladM Цитата(Олега @ 26.1.2009, 19:06) Про дост... 26.1.2009, 20:40
Олега 1. Чем 6 кА-ный АВВ хуже 6 кА-ного OEZ ? Только бе... 26.1.2009, 23:10
VladM Цитата(Олега @ 26.1.2009, 23:10) 1. Чем 6... 27.1.2009, 9:53
Andrey59 Странный у Вас способ покупки. У нас работают 3 сл... 27.1.2009, 11:55
VladM Хорошо Вам. На Вашем месте я бы вообще не парился:... 27.1.2009, 12:05
mihalych прошу подсказать как организовать управление асин... 20.5.2009, 6:43
VladM Цитата(mihalych @ 20.5.2009, 6:43) асинхр... 20.5.2009, 8:17
Andrey Izh Цитата(VladM @ 20.5.2009, 8:17) Лучше все... 20.5.2009, 9:17
Al-lex666 Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 13:53) Здравств... 22.5.2009, 9:08
Andrey Izh Цитата(Al-lex666 @ 22.5.2009, 9:08) ... 22.5.2009, 11:02
shutter Цитата(Andrey Izh @ 20.5.2009, 10:17) Имп... 28.5.2009, 7:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 2:01 |
|
|
|
|