Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? |
| Гость_Гена_* |
19.1.2006, 12:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В стоматологическом кабинете требуется смонтировать контур заземления.
Выполнение контура из стальной шины и монтаж его по периметру кабинета ( 5 помещений) весьма трудоемок и неприемлим с точки зрения санитарии (наличие щелей между шиной и кафельной плиткой) и технической эстетики (приваренные к шине болты для заземляющих проводов). Придумал такой вариант-- выполнить контур из многожильного медного изолированного (желто-зеленая раскраска) провода ПВ-3 сечением 10 мм.кв. Провод укладывается в пластмассовый короб , а отводы для заземляющих проводов выполняются с помощью ответвительных сжимов. Такой вариант проходит или нельзя?? И где найти другие варианты?? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
23.1.2006, 18:25
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Для чего вообще выполнять контур? Я утверждаю следующее:
в зданиях в которых ввод выполнен кабельной линией сооружение заземляющего устройства не требуется. Тем более не требуется варить так называемый контур (полоса 40х4 обычно) по периметру комнаты (в том числе электрощитовой). Все это пережитки прошлого и никчемная работа с точки зрения электробезопасности , физики и здравого смысла. ПУЭ РЕКОМЕНДУЕТ сооружать заземляюшее устройство если ввод в здание выполнен кабельной линией и ОБЯЗЫВАЕТ при вводе в здание при помощи ВЛ. Заземление же отъдельных потребителей проще всего осуществлять 3-й или 5-ой жилой питающего кабеля (3-й для однофазных, 5-ой для трехфазных) от шины РЕ установленной в этажных щитах. Шины РЕ этих щитов от главной заземляющей шины установленной , как правило, во ВРУ. Так же на ГЗШ должны приходить проводники от естественных заземлителей и трубопроводов всех видов и проводники от дополнительной системы уравнивания потенциалов (если таковая имеется) вот и все и никаких заземлителей полос и контуров не требуется. |
|
|
Гена Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 19.1.2006, 12:12
kivan Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 20.1.2006, 15:32
Гость Спасибо, kivan! Теперь пытаюсь найти сжимы для под... 23.1.2006, 17:21
Коот Опс , это мое сообщение в верху 23.1.2006, 18:28
Феодор Может быть заземление требуется как медицинскому у... 23.1.2006, 19:41
Гость Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 23.1.2006, 23:39
kivan Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 23.1.2006, 23:40
Гость Одухотворенные!!!, Огромное спасибо за Ваши советы... 24.1.2006, 11:45
Коот Я же говорю, для чего вам контур и лоток? Для чего... 24.1.2006, 15:49
Гость Цитата(Anonymous)...теории ПУЭ...
...Можно-... 26.1.2006, 2:59
Гость Цитата(Anonymous)Я в поисках ПРАКТИЧЕСКОГО вариант... 26.1.2006, 3:14
sergey_48 Термин контур заземления тут явно не подходит, а в... 26.1.2006, 16:50![]() ![]() ![]() |
|