Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор автомотических выключателей (характеристики)

Брэд
сообщение 28.9.2008, 12:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 12173



Прошу в краце расказать о автоматотоматах. Их характеристики, выбор на вводные линии и отходящие (критерии кроме наминалов), приводы, кревые A B C D.Зарание спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 23.1.2009, 15:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18557
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Лена, Вам как я понял нужно обеспечить:
1. Срабатывание АВ при КЗ
2. Несрабатывание при запуске двигателя.
Теоретически:
для АВ с хар-кой С(D) надежное срабатывание обеспечите при кратности 10(20) и выше. Время срабатывания МЗ АВ обычно менее 0,1с. Что вписывается в норму для 380В - 0,2с.
Пусковой ток д.б. меньше 5(10)Iн соответственно для С и D.
Практически: по результату прогрузки конкретного экземпляра.