Выбор автомотических выключателей (характеристики) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор автомотических выключателей (характеристики) |
28.9.2008, 12:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 12173 |
Прошу в краце расказать о автоматотоматах. Их характеристики, выбор на вводные линии и отходящие (критерии кроме наминалов), приводы, кревые A B C D.Зарание спасибо!!!!
|
|
|
![]() |
23.1.2009, 15:43
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Лена, Вам как я понял нужно обеспечить:
1. Срабатывание АВ при КЗ 2. Несрабатывание при запуске двигателя. Теоретически: для АВ с хар-кой С(D) надежное срабатывание обеспечите при кратности 10(20) и выше. Время срабатывания МЗ АВ обычно менее 0,1с. Что вписывается в норму для 380В - 0,2с. Пусковой ток д.б. меньше 5(10)Iн соответственно для С и D. Практически: по результату прогрузки конкретного экземпляра. |
|
|
Брэд Выбор автомотических выключателей (характеристики) 28.9.2008, 12:50
электроник1 ИЭК ВА47-29:
В- 3-5 крат;
С- 5-10 крат;
Д- 10-14 к... 28.9.2008, 14:08
Ампер См. здесь эл. лаборатория 10.10.2008, 14:25
лена Время-токовая характеристика для автоматов обычно ... 23.1.2009, 11:21
Andrey59 Для таких двигателей С. Вы по моему путаете когда ... 23.1.2009, 15:17
Михайло Характеристика A (2-3 крат) - для полупроводниковы... 24.1.2009, 8:50![]() ![]() ![]() |
|