Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вам для себя?
![]() Исключительно для 380V - 0,2сек, для 220В - 0,4 сек. VladM "Современный токоограничивающий модульный автомат (В или С - не важно) срабатывает за время порядка четверти периода! " Срабатывает, если кратность токов достигается. "В" вредно ставить близко у мощных щитов (ГРЩ), а там, где сопротивление линий уже набрано большое (группы), сопротивления холодных нитей уже хватает, что б ограничить эту кратность. Или Вы предлагаете на освещение втавить D? Сообщение отредактировал Олега - 31.10.2008, 14:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет. Для типовой квартиры на освещение предлагаю ставить (и ставлю сам) автомат C6 на 6кА или 10кА от адекватного европейского производителя. Я уже и про тему забыл... ![]() Вы ставите С6 (отсечка 60), я к примеру В10 (отсечка 50). Разница не существенна. Во всяком случае уже очень зависит от кол-ва ламп. Никогда не ставлю АВ номиналом близкий к току нагрузки. Вы, например, ставите на одну квартирную группу освещения ламп накаливания на 6х220=1320Вт? И включаемую одновременно? 6 или 10кА на группы освещения квартиры - необоснованная расточительность. В группах квартиры такой КЗ не получить. Лена, если посчитали, обеспечили кратность (20 и более), то АВ сработает, ничего страшного. ЛЮДИ! Считать никогда не вредно! Без расчета - гадание на известной гуще.. Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2009, 15:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |