Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 12173 |
Прошу в краце расказать о автоматотоматах. Их характеристики, выбор на вводные линии и отходящие (критерии кроме наминалов), приводы, кревые A B C D.Зарание спасибо!!!!
|
|
|
![]() |
23.1.2009, 11:21
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2007 Пользователь №: 8703 |
Время-токовая характеристика для автоматов обычно представляет собой некоторую область. Причем область такая, что для автомата с хар-кой С при I/Iн=7 (напр.) время срабатывания по нижней границе области 0,01с, а по верхней 5с. (для автоматов ИЭК) Я так понимаю, что при I=7Iн (напр) автомат может сработать за время от 0,01 до 5с в зависимоси от конкретных условий и точное время сказать не возможно.
А вопрос такой. Защищаю асинх. электродвигатель вакуумного насоса. Надо выбрать хар-ку автомата С или Д. (при этом хотелось бы, чтобы время срабатывания автомата при кз не превышало 0,4с, чтобы не делать дополнит. систему уравнивания потенциалов в соотв. с п.1.7.79 ПУЭ). Какая хар-ка должна быть если Iкз/Iном=20? А если Iкз/Iном=8 измениться ли хар-ка автомата? Допустимо ли вообще при Iпуск/Iном=6,5 брать автомат с хар-кой С, ведь возможны наверно ложные отключения, раз мы попадаем в диапазон 5-10? |
|
|
Брэд Выбор автомотических выключателей (характеристики) 28.9.2008, 12:50
электроник1 ИЭК ВА47-29:
В- 3-5 крат;
С- 5-10 крат;
Д- 10-14 к... 28.9.2008, 14:08
Ампер См. здесь эл. лаборатория 10.10.2008, 14:25
Andrey59 Для таких двигателей С. Вы по моему путаете когда ... 23.1.2009, 15:17
Олега Лена, Вам как я понял нужно обеспечить:
1. Срабаты... 23.1.2009, 15:43
Михайло Характеристика A (2-3 крат) - для полупроводниковы... 24.1.2009, 8:50![]() ![]() ![]() |
|