Прошу в краце расказать о автоматотоматах. Их характеристики, выбор на вводные линии и отходящие (критерии кроме наминалов), приводы, кревые A B C D.Зарание спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
лена
сообщение 23.1.2009, 11:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.5.2007
Пользователь №: 8703



Время-токовая характеристика для автоматов обычно представляет собой некоторую область. Причем область такая, что для автомата с хар-кой С при I/Iн=7 (напр.) время срабатывания по нижней границе области 0,01с, а по верхней 5с. (для автоматов ИЭК) Я так понимаю, что при I=7Iн (напр) автомат может сработать за время от 0,01 до 5с в зависимоси от конкретных условий и точное время сказать не возможно.
А вопрос такой. Защищаю асинх. электродвигатель вакуумного насоса. Надо выбрать хар-ку автомата С или Д. (при этом хотелось бы, чтобы время срабатывания автомата при кз не превышало 0,4с, чтобы не делать дополнит. систему уравнивания потенциалов в соотв. с п.1.7.79 ПУЭ).
Какая хар-ка должна быть если Iкз/Iном=20?
А если Iкз/Iном=8 измениться ли хар-ка автомата? Допустимо ли вообще при Iпуск/Iном=6,5 брать автомат с хар-кой С, ведь возможны наверно ложные отключения, раз мы попадаем в диапазон 5-10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 1:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены