Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Понижение фазного напряжения трансформатора

Гость_колхозник_*
сообщение 20.1.2009, 13:50
Сообщение #1





Гости






Трансформатор марки ТМ 10/0,4 мощностью 160 кВА питает жилые дома с однофазными вводами и артезианскую скважину 380В. При проведении измерений напряжения вторичных обмотках трансформатора получены следующие значения фазных напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KIVOK
сообщение 21.1.2009, 21:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе?
Если нет проблем с высокой стороны, и замеры произвдились правилно -на выходе трансформатора. То у Вас проблемы с ПСН. Ремонта трансформатора - не избежать.