маркировка фаз , определение фазы по цвету жилы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
маркировка фаз , определение фазы по цвету жилы |
| Гость_мишаня_* |
14.1.2009, 19:07
Сообщение
#1
|
|
Гости |
вопрос следующий:каккому цвету жилы кабеля соответствует какая фаза? обычно пятижильный кабель имеет следующие цвета: голубой- ноль, желто-зеленый - защитный ноль, красный- ?, белый-?, черный-?
|
|
|
![]() |
14.1.2009, 19:34
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ответ.
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89 голубой- ноль - да желто-зеленый - защитный ноль - да красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_мишаня_* |
14.1.2009, 20:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ответ. я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет?
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89 голубой- ноль - да желто-зеленый - защитный ноль - да красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану |
|
|
14.1.2009, 20:54
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет? Кабель не шины, поэтому не надо искать ограничений, где их нет.... Обозначение электропроводки (ПУЭ-7) Согласно седьмого издания ПУЭ (2002г., Министерство энергетики РФ) электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: * голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; * двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; * двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; * черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
21.1.2009, 18:25
Сообщение
#5
|
|
Гости |
* черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника. Обычно в современных (изготовленных по западным стандартам) кабелях: *черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A, *коричневый - фаза B, *другой чёрный - фаза C. |
|
|
мишаня маркировка фаз 14.1.2009, 19:07
savelij Цитата(ZavGar @ 21.1.2009, 18:25) Обычно ... 21.1.2009, 18:36
ZavGar Цитата(savelij @ 21.1.2009, 18:36) И как ... 21.1.2009, 19:10
Apisx Цитата(savelij @ 22.1.2009, 2:36) И как б... 16.2.2011, 14:28
электроник1 Цитата(savelij @ 14.1.2009, 19:34) Ответ.... 17.1.2009, 21:50
privkus не следует забывать что многие монтажники не соблю... 12.2.2011, 10:17
Гость_Дмитрий_* Цитата(privkus @ 12.2.2011, 10:17) не сле... 12.2.2011, 12:31
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 12:31... 12.2.2011, 12:39
Гость_Дмитрий_* Цитата(haramamburu @ 12.2.2011, 12:39) Мо... 12.2.2011, 12:46
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 12:46... 12.2.2011, 13:00
Гость_Дмитрий_* Цитата(haramamburu @ 12.2.2011, 13:00) По... 12.2.2011, 13:06
Олега Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 13:06... 12.2.2011, 13:14
Гость_Дмитрий_* Цитата(Олега @ 12.2.2011, 13:14) Предлага... 12.2.2011, 13:19
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 13:19... 12.2.2011, 13:22

Гость_Дмитрий_* Цитата(haramamburu @ 12.2.2011, 13:22) Во... 12.2.2011, 13:49

haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 13:49... 12.2.2011, 17:10
Олега Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 13:19... 12.2.2011, 18:34
case69rus Цитата(Олега @ 12.2.2011, 18:34) Странно,... 14.2.2011, 14:56
haramamburu Ну раз по теме сказать нечего, то адью. 12.2.2011, 13:13
haramamburu Да как бы "ОН" не назывался - три провод... 12.2.2011, 18:48
Гость_Дмитрий_* Цитата(haramamburu @ 12.2.2011, 18:48) Да... 14.2.2011, 17:56
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.2.2011, 17:56... 15.2.2011, 23:52![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 21:39 |
|
|
|
|