![]() маркировка фаз , определение фазы по цвету жилы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() маркировка фаз , определение фазы по цвету жилы |
Гость_мишаня_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
вопрос следующий:каккому цвету жилы кабеля соответствует какая фаза? обычно пятижильный кабель имеет следующие цвета: голубой- ноль, желто-зеленый - защитный ноль, красный- ?, белый-?, черный-?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ответ.
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89 голубой- ноль - да желто-зеленый - защитный ноль - да красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_мишаня_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ответ. я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет?
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89 голубой- ноль - да желто-зеленый - защитный ноль - да красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет? Кабель не шины, поэтому не надо искать ограничений, где их нет.... Обозначение электропроводки (ПУЭ-7) Согласно седьмого издания ПУЭ (2002г., Министерство энергетики РФ) электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: * голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; * двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; * двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; * черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
* черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника. Обычно в современных (изготовленных по западным стандартам) кабелях: *черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A, *коричневый - фаза B, *другой чёрный - фаза C. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |