Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор кабеля по току , Расчетной или установленной мощности?

Max88
сообщение 20.1.2009, 20:37
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Здравствуйте господа электрики! Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать кабель для какого либо прибора. Допустим есть прибор, есть его Руст, для того чтобы найти его Ррасч мы ищем Кисп или Кспроса (что в принципе как я понял одно и тоже). Ррасч=Руст*Кисп
а что если у меня несколько одинаковых приборов? допусти 4 сварочных трансформатора, в таком случае:
Ррасч=Руст*Кисп*кол-во

1- будет ли меняться Кисп в зависимости от кол-ва потребителей? (В сп31-110-2003 например, для лифтов он меняеться в зависимости от их кол-ва в здании)

2- имеет ли какое либо отношение коэффициент одновременности к расчетной мощности и вообще где его брать или как считать?

Допустим дан цех в котором будет 4 сварочных трансформатора, токарный станок, еще штук 5 разеток по периметру и освещение.
Мои действия будут следующими:

- Я нахожу расчетные мощности для станка и трансформаторов с учетом их Кисп,
- затем нахожу Ррасч для светильников, она насколько я понимаю будет равна Руст, тк в цеху если они работают, то все сразу,
- затем нужно учесть розетки

3- какую мощность брать для розеток, если в них будут подключатся такие приборы как дрель, циркулярка, лобзик, а может и чайник?

- затем складываю все найденные мощности, нарожу Iрасч и выбираю кабель по найденному значению?

Господа Электрики, очень надеюсь на вашы скорые отзывы! icon_biggrin.gif






Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Max88
сообщение 21.1.2009, 17:13
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Ниже хочу привести пример расчета тока и мощности по "УКАЗАНИЯМ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РТМ 36.18.32.4-92"
Прошу меня поправить если я что не так понял.

Допустим у нас есть 3х фазный сварочный инвертор, на нем написано, что его максимальная потребляемая мощность- 10 кВт, значит я принимаю эту мощность установленнной.
По справочнику "Тяжпромпроекта" для саврочных трансформаторов ручной дуговой сварки, Ки=0,3 cosф=0,35-0,5

У меня 4 сварочных аппарата, значит
1- общая для них Руст=10*4=40кВт
2- затем считаю Руст*Ки=40*0,3=12кВт
3- нахожу эффективное число потребителей nэ, в моем случае оно будет 4
4- по таблице данной в конце РТМ 36.18.32.4-92 нахожу Кр=1,47
5- нахожу Рр=Кр*Ки*Руст=1,47*0,3*40=17,64кВт

Вот тепер начинаються вопросы:
1- нужно ли мне находить Qр? если ее находить, то нужен tgф а где его брать?
2- зачем мне cosф?
3- можно ли найти расчетный ток только по активной мощности? В таком случае Iр= Ррасч/(380*корень из 3) или
Iр= Ррасч/(380*корень из 3 * cosф)?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max88   Выбор кабеля по току   20.1.2009, 20:37
- - Гость   Цитата(Max88 @ 20.1.2009, 20:37) Здравств...   21.1.2009, 16:26
- - Max88   Ниже хочу привести пример расчета тока и мощности ...   21.1.2009, 17:13
|- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(Max88 @ 21.1.2009, 17:13) Ниже хоч...   21.1.2009, 18:23
|- - OBON   Цитата(Max88 @ 21.1.2009, 20:13) ... Вот ...   21.1.2009, 22:10
- - Max88   Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 21.1.2009, 20:2...   21.1.2009, 19:52
|- - Гость_Вячеслав_*   [quote name='Max88' date='21.1.2009, 1...   21.1.2009, 21:57
- - OBON   Цитата(Max88 @ 20.1.2009, 23:37) Здравств...   21.1.2009, 20:41
- - Max88   Цитата(OBON @ 21.1.2009, 22:41) Для выбор...   21.1.2009, 21:04
- - KIVOK   Ничего кроме тока не греет кабель! И не важно ...   21.1.2009, 21:14
- - Олега   I=Pр/(Uн*cosф*корень из 3) вот эта и есть правильн...   21.1.2009, 22:06
- - электроник1   про это написано в ПУЭ- глава 1- выбор проводов по...   21.1.2009, 22:27
- - Max88   OBON, у меня только 3 графы, Электроприемники, Ки,...   21.1.2009, 23:27
|- - OBON   Цитата(Max88 @ 22.1.2009, 2:27) OBON, у м...   22.1.2009, 8:24
- - Олега   Вы писали: Р/S . P и S суммарные по столбикам.   22.1.2009, 7:41
|- - Max88   Цитата(Олега @ 22.1.2009, 9:41) Вы писали...   22.1.2009, 8:36
|- - Олега   Цитата(Max88 @ 22.1.2009, 8:36) Ну наскол...   22.1.2009, 9:35
- - Roman_D   Главное, чтобы на основании частного мнения некото...   22.1.2009, 9:08
- - Max88   А вот еще вопросик назрел: В РТМ написано: 3.2.1....   22.1.2009, 11:03
- - Олега   Если один светильник (и он не трехфазный) 300Вт, т...   22.1.2009, 12:55
|- - Max88   Цитата(Олега @ 22.1.2009, 14:55) Если оди...   22.1.2009, 13:12
|- - OBON   Цитата(Олега @ 22.1.2009, 15:55) Если оди...   22.1.2009, 13:47
- - Max88   Господа Электрики! Теперь кажеться разобрался ...   22.1.2009, 13:53