![]() Выбор кабеля по току , Расчетной или установленной мощности? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор кабеля по току , Расчетной или установленной мощности? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Здравствуйте господа электрики! Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать кабель для какого либо прибора. Допустим есть прибор, есть его Руст, для того чтобы найти его Ррасч мы ищем Кисп или Кспроса (что в принципе как я понял одно и тоже). Ррасч=Руст*Кисп
а что если у меня несколько одинаковых приборов? допусти 4 сварочных трансформатора, в таком случае: Ррасч=Руст*Кисп*кол-во 1- будет ли меняться Кисп в зависимости от кол-ва потребителей? (В сп31-110-2003 например, для лифтов он меняеться в зависимости от их кол-ва в здании) 2- имеет ли какое либо отношение коэффициент одновременности к расчетной мощности и вообще где его брать или как считать? Допустим дан цех в котором будет 4 сварочных трансформатора, токарный станок, еще штук 5 разеток по периметру и освещение. Мои действия будут следующими: - Я нахожу расчетные мощности для станка и трансформаторов с учетом их Кисп, - затем нахожу Ррасч для светильников, она насколько я понимаю будет равна Руст, тк в цеху если они работают, то все сразу, - затем нужно учесть розетки 3- какую мощность брать для розеток, если в них будут подключатся такие приборы как дрель, циркулярка, лобзик, а может и чайник? - затем складываю все найденные мощности, нарожу Iрасч и выбираю кабель по найденному значению? Господа Электрики, очень надеюсь на вашы скорые отзывы! ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Ниже хочу привести пример расчета тока и мощности по "УКАЗАНИЯМ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РТМ 36.18.32.4-92"
Прошу меня поправить если я что не так понял. Допустим у нас есть 3х фазный сварочный инвертор, на нем написано, что его максимальная потребляемая мощность- 10 кВт, значит я принимаю эту мощность установленнной. По справочнику "Тяжпромпроекта" для саврочных трансформаторов ручной дуговой сварки, Ки=0,3 cosф=0,35-0,5 У меня 4 сварочных аппарата, значит 1- общая для них Руст=10*4=40кВт 2- затем считаю Руст*Ки=40*0,3=12кВт 3- нахожу эффективное число потребителей nэ, в моем случае оно будет 4 4- по таблице данной в конце РТМ 36.18.32.4-92 нахожу Кр=1,47 5- нахожу Рр=Кр*Ки*Руст=1,47*0,3*40=17,64кВт Вот тепер начинаються вопросы: 1- нужно ли мне находить Qр? если ее находить, то нужен tgф а где его брать? 2- зачем мне cosф? 3- можно ли найти расчетный ток только по активной мощности? В таком случае Iр= Ррасч/(380*корень из 3) или Iр= Ррасч/(380*корень из 3 * cosф)? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |