Понижение фазного напряжения трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Понижение фазного напряжения трансформатора |
| Гость_колхозник_* |
20.1.2009, 13:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Трансформатор марки ТМ 10/0,4 мощностью 160 кВА питает жилые дома с однофазными вводами и артезианскую скважину 380В. При проведении измерений напряжения вторичных обмотках трансформатора получены следующие значения фазных напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе?
|
|
|
![]() |
20.1.2009, 19:05
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
чтобы делать какие- нибудь выводы надо измерить кроме напруги еще и токи на выходе транса, на входе транса , на конце кабельной линии перед нагрузкой.
|
|
|
20.1.2009, 21:03
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
чтобы делать какие- нибудь выводы надо измерить кроме напруги еще и токи на выходе транса, на входе транса , на конце кабельной линии перед нагрузкой. А если токи более-менее похожие ( и заметно меньше максимальных 240 А), отключать транс и мерить омическое сопротивление на высокой и низкой обмотках. Более 2 (?)% разницы - транс в ремонт. Сообщение отредактировал Roman_D - 20.1.2009, 21:06 |
|
|
колхозник Понижение фазного напряжения трансформатора 20.1.2009, 13:50
mic61 Цитата(колхозник @ 20.1.2009, 12:50) Тран... 20.1.2009, 15:19
Uran Ситуация типичная для сельской местности для зимне... 20.1.2009, 16:14
mic61 Цитата(Uran @ 20.1.2009, 15:14) Ситуация ... 20.1.2009, 16:28
Гость Измерить ток ХХ транса, если в пределах паспорта, ... 20.1.2009, 17:24
Колхозник Измерения проводились без отключения нагрузки. Был... 20.1.2009, 17:47
OWOd Согласен с Романом,или омики (влотьдо виткого) либ... 20.1.2009, 21:27
KIVOK Цитатанапряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; ... 21.1.2009, 21:51
SerG Однозначно, проблема в схеме трансформатора, а ско... 28.1.2009, 21:37![]() ![]() ![]() |
|