Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Понижение фазного напряжения трансформатора

Гость_колхозник_*
сообщение 20.1.2009, 13:50
Сообщение #1





Гости






Трансформатор марки ТМ 10/0,4 мощностью 160 кВА питает жилые дома с однофазными вводами и артезианскую скважину 380В. При проведении измерений напряжения вторичных обмотках трансформатора получены следующие значения фазных напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
сэм
сообщение 20.1.2009, 19:05
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



чтобы делать какие- нибудь выводы надо измерить кроме напруги еще и токи на выходе транса, на входе транса , на конце кабельной линии перед нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 20.1.2009, 21:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(сэм @ 20.1.2009, 18:05) *
чтобы делать какие- нибудь выводы надо измерить кроме напруги еще и токи на выходе транса, на входе транса , на конце кабельной линии перед нагрузкой.

А если токи более-менее похожие ( и заметно меньше максимальных 240 А), отключать транс и мерить омическое сопротивление на высокой и низкой обмотках. Более 2 (?)% разницы - транс в ремонт.

Сообщение отредактировал Roman_D - 20.1.2009, 21:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему