Понижение фазного напряжения трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Понижение фазного напряжения трансформатора |
| Гость_колхозник_* |
20.1.2009, 13:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Трансформатор марки ТМ 10/0,4 мощностью 160 кВА питает жилые дома с однофазными вводами и артезианскую скважину 380В. При проведении измерений напряжения вторичных обмотках трансформатора получены следующие значения фазных напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе?
|
|
|
![]() |
20.1.2009, 15:19
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Трансформатор марки ТМ 10/0,4 мощностью 160 кВА питает жилые дома с однофазными вводами и артезианскую скважину 380В. При проведении измерений напряжения вторичных обмотках трансформатора получены следующие значения фазных напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе? А как давно это явление? А где именно, и в каком режиме (на хх или под нагрузкой) меряли напряжение? Перегрева бака транса не наблюдается? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
колхозник Понижение фазного напряжения трансформатора 20.1.2009, 13:50
Uran Ситуация типичная для сельской местности для зимне... 20.1.2009, 16:14
mic61 Цитата(Uran @ 20.1.2009, 15:14) Ситуация ... 20.1.2009, 16:28
Гость Измерить ток ХХ транса, если в пределах паспорта, ... 20.1.2009, 17:24
Колхозник Измерения проводились без отключения нагрузки. Был... 20.1.2009, 17:47
сэм чтобы делать какие- нибудь выводы надо измерить кр... 20.1.2009, 19:05
Roman_D Цитата(сэм @ 20.1.2009, 18:05) чтобы дела... 20.1.2009, 21:03
OWOd Согласен с Романом,или омики (влотьдо виткого) либ... 20.1.2009, 21:27
KIVOK Цитатанапряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; ... 21.1.2009, 21:51
SerG Однозначно, проблема в схеме трансформатора, а ско... 28.1.2009, 21:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 2:54 |
|
|
|
|