Подключение питания электроприемников , Подскажите как правильно подключать

Гость_Dimich_*
сообщение 20.1.2009, 11:08
Сообщение #1





Гости






День добрый может такой глупый вопрос задаю, поскольку малость непонимаю как правильно подключать питание на однотипные электропотребители:
На крыше склада располагаются 16 воронок для ливнестоков с подогревом мощность каждой 35Вт саморегулирующийся греющий кабель.
Как лучше подвести к ним энергию?
1. к каждой воронке свой кабель и автомат и одно УЗО на все в щите всего 1 УЗО 16 автоматов и куча кабеля?
2. разделить на 4-ре группы и ставить 4 автомата и одно УЗО?
3. запитать все от одного автомата с 1 узо поскольку общая мощность маленькая?
Подскажите пожалуйста как лучше делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimich-krutan
сообщение 20.1.2009, 11:23
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Да на самом деле как лучше? кто знает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 20.1.2009, 11:58
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Dimich-krutan @ 20.1.2009, 14:23) *
Да на самом деле как лучше? кто знает?

Думаю, можно по магистральной схеме на 1 автомат и УЗО. Но обычно на такое кол. воронок ставят несколько щитов управления и датчиков температуры, так как на крыше температурные зоны могут сильно отличаться на солнечной и теневой стороне. Если же решили обойтись одним датчиком температуры и щитом управления, то все зависит от удобства монтажа. У нас в проекте щитки управления поставщики оборудования подогрева воронок предложили установить в щитовой (3шт.-три группы), подвести питание к щиткам, можно от одного автомата. Далее от щитков разводка до своих датчиков температуры (отдельный кабель, каждый до своего щитка,) и клеммных коробок на крыше каждого обогревательного устройства воронки, сгруппированые по направлениям, соединение по магистральной схеме, УЗО на каждую ветку (3шт).
Самому интересно, как же выполняют обогрев воронок другие проектировщики, поделитесь своим опытом кто проектировал.
Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 20.1.2009, 12:22
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(OBON @ 20.1.2009, 11:58) *
Думаю, можно по магистральной схеме на 1 автомат и УЗО. Но обычно на такое кол. воронок ставят несколько щитов управления и датчиков температуры, так как на крыше температурные зоны могут сильно отличаться на солнечной и теневой стороне. Если же решили обойтись одним датчиком температуры и щитом управления, то все зависит от удобства монтажа.

Там кабель саморегулирующийся в зависисмости от температуры потребляет определенную мощность
Вернуться в начало страницы