Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа) Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля. Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание. Стоит ли менять пробки на АВ Суважением .Артур. Темы не дублируем. Шифтом не увлекаемся. Предупреждение. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.1.2009, 21:46 |
|
|
![]() |
19.1.2009, 0:03
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18215 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа) Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля. Проблемы только со старыми пробками и колодками (основаниями предохранителей). Новая колодка и пробка на 16А (с подпруж.индикатором перегорания) весчь простая и надежная. Жаль не многократная. На кухонную группу 1,5 - это вы дали маху. Розеточные группы надо бы на 2,5 и АВ на 16А (по розеткам). Для использования вашего провода по максимуму (но в пределах) остается только одно - установить АВ с регулируемым тепловым расцепителем. Но лучше поменяйте кабель. Сообщение отредактировал Олега - 19.1.2009, 0:07 |
|
|
Гость_АРТУР_* Замена пробок на АВ 18.1.2009, 18:30
Инк Цитата(Гость_АРТУР_* @ 18.1.2009, 17:30) ... 18.1.2009, 19:23
Uran Артур, сечение 1,5кв. для современной кухонной гру... 19.1.2009, 8:29
Взводатор Да, ИЭК - проблема, а не решение. Так же, как и АС... 19.1.2009, 10:42
KIVOK ЦитатаПри частом повторе перегрев приведет к прежд... 19.1.2009, 13:21
Гость_GRENADER_* Цитата(Гость_АРТУР_* @ 18.1.2009, 18:30) ... 23.1.2009, 23:28![]() ![]() |
|