Схема подключения ТН к шинам 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема подключения ТН к шинам 10 кВ |
15.1.2009, 20:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 13135 |
Схема подключения трансформатора напряжения к шинам РП - 10 кВ: назначение, состав аппаратов данного эл. круга Администратор: Оставляйте сообщения на русском языке (больше подробностей в топике http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12008 )
Причина редактирования: сообщение на языке отличном от русского.
|
|
|
![]() |
16.1.2009, 18:58
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Олега давайте прекратим прения начавшиеся еще з газовых проблем, а то и эту тему закроют, а не хочется тема достаточно интересная.
Цитата по высокой стороне защищается предохранителями (от к.з. в обмотках.) Я слышал что предохранители для ТН отличаются от предохранителей для силовых трансформаторов, чем? и причина отличия? -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
16.1.2009, 22:32
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Я слышал что предохранители для ТН отличаются от предохранителей для силовых трансформаторов, чем? и причина отличия? В "Новостях электротехники" была статья о том, что имеющиеся предохранители типа ПКТ или ПКН не защищают ТН от перегрузки, поскольку максимальный ток первички ТН на порядок ниже тока перегорания предохранителя. А в принципе предохранители ТН считаются "токоограничивающими", поскольку обладают значительным омическим сопротивлением. Типа при росте тока растёт сопротивление. Хрен там... Не видел так как всюду где я открывал ячейку ТН стояли медные проволки У нас раз поцоны тожа поставили МГГ вместо преда 20 кВ. Один остался возле шкафа (послушаю, не сгорит ли при включении?). Туфли владельца остались возле шкафа. Владелец - возле забора, обделался лёгким испугом. ГЭС погасла. |
|
|
16.1.2009, 22:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
[quote name='Roman_D' post='76184' date='16.1.2009, 23:32']В "Новостях электротехники" была статья о том, что имеющиеся предохранители типа ПКТ или ПКН не защищают ТН от перегрузки, поскольку максимальный ток первички ТН на порядок ниже тока перегорания предохранителя.
А в принципе предохранители ТН считаются "токоограничивающими", поскольку обладают значительным омическим сопротивлением. Типа при росте тока растёт сопротивление. Хрен там... quote] Предохранители ТН должны защищать от внутренних повреждений. Но тем не менее они иногда перегорают при вкате ВЭ ТН в ячейку от броска тока намагничивания. Сообщение отредактировал Uran - 16.1.2009, 22:45 |
|
|
16.1.2009, 23:23
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Предохранители ТН должны защищать от внутренних повреждений. Да. Должны, да не отдают http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/06.php а если там проволочка? Именно так (см. выше). Сообщение отредактировал Roman_D - 16.1.2009, 23:22 |
|
|
16.1.2009, 23:35
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
16.1.2009, 23:49
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Эта спорная статейка давно гуляет по инету. Назначение предохранителей в том, что при повреждении ТН, они должны отсечь его от питающих шин. Эту функцию они в основном выполняют, если стоят калиброванные. Тем не менее аргументированных возражений на статью на было. У меня другие грабли: преды (дорогие!) систематически горят, однако трансы - ещё не разу. Хоть бы один акадэмик что толком сказал, почему. |
|
|
17.1.2009, 0:21
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Тем не менее аргументированных возражений на статью на было. У меня другие грабли: преды (дорогие!) систематически горят, однако трансы - ещё не разу. Хоть бы один акадэмик что толком сказал, почему. Да преды недешевые. Был случай в прошлом году при постановке под напряжение ТН-10 (ЗНОЛ) перегорели 2 преда. У эксплуатации запасных не было,съездили в магазин купили. Потом мы наладчики подписывали им акт списания этих предов, в том ,что они действительно вышли из строя. Перегорают преды наверное в основном при коммутации, перенапряжениях;если есть вакуумники или элегазовые выключатели-надо ставить ОПН на ТН. На одной ПС я видел хитроумную самодельную конструкцию: резистор типа МЛТ-0,5 в качестве токоограничивающего запаян на пружинящую конструкцию (стальная проволока Д=3-4мм), эта проволока подвязана еще леской Д=0,3=0,5 и все это совмещено с предом. Жалко, что сотик без камеры, не смог сфоткать. Сообщение отредактировал Uran - 17.1.2009, 0:22 |
|
|
17.1.2009, 9:10
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
На одной ПС я видел хитроумную самодельную конструкцию: резистор типа МЛТ-0,5 в качестве токоограничивающего запаян на пружинящую конструкцию (стальная проволока Д=3-4мм), эта проволока подвязана еще леской Д=0,3=0,5 и все это совмещено с предом. Видимо, это и есть то, что в "статейке" Похожую хренотень я наблюдал в советском телевизоре УСЦТ на умножителе напряжения. ... Вот интересно, что случится при разрушении резистора? В чем сложность не вижу или опять ссылку попросят ссылаясь на то что плохо искали? За ссылку спасибо. Примерно так и приходится действовать персоналу. Однако же ни нового чистого песка, ни высокоомной проволоки в продаже нету. И не так всё просто. Отключений не было (проверял по журналу), ОПНы стоят, а преды сдохли Все ж таки предохранители горят от тока, а не от напряжения. Сообщение отредактировал Roman_D - 17.1.2009, 9:18 |
|
|
17.1.2009, 10:10
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
[quote name='Roman_D' date='17.1.2009, 10:10' post='76233']
Видимо, это и есть то, что в "статейке" Похожую хренотень я наблюдал в советском телевизоре УСЦТ на умножителе напряжения. ... Вот интересно, что случится при разрушении резистора? -------------------------- Резистор МЛТ-0,5вт, номинал на кОМы, он же мелкий ,ничего не будет Конечно от тока, имелось ввиду появление тока при перенапряжениях. Высокая индуктивность первички ТН относительно земли, емкостные токи на шинах относительно земли. |
|
|
17.1.2009, 13:16
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Резистор МЛТ-0,5вт, номинал на кОМы, он же мелкий ,ничего не будет Наверное, это что-то другое... При физическом разрушении такого резистора к нему приложится полное напряжение сети. Дуга обеспечена. Ну, давай туда-сюда грубо посчитаем. Примем, что сопротивление для удобства расчета - 25 кОм. Напряжение - 10 кВ. Мощность ТН - 200 ВА. Стало быть, ток в первичной обмотке будет (200/10000)=0,02 А, а сопротивление трансформатора переменному току будет (10000/0,02)=500 кОм. Грубо прикинув падение напряжения на резисторе, получим (25*10000/500)=500 В. Мощность, выделяющаяся на резисторе в рабочем режиме: (500*0,02)=10 ватт. Многовато для МЛТ-0,5 ? Похоже, здесь необходим резистор мощностью ватт на 50, причем высоковольтный. Вот на 35 кВ используют такие: Цитата Максимальная рассеиваемая мощность — 160 Вт. Вес фазного резистора составляет 5 кг. Резисторы устанавливаются последовательно с высоковольтной первичной обмоткой ЗНОМ-35 между фазной шиной 35 кВ и высоковольтным вводом фазного трансформатора ЗНОМ-35 в вертикальном положении. http://www.inno.ru/project/14809И ещё. Падение напряжения на этом самом защитном резисторе составит 0,5%, что уже выводит учет из класса точности. |
|
|
17.1.2009, 19:07
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
[quote name='Roman_D' date='17.1.2009, 14:16' post='76255']
Наверное, это что-то другое... Самый обыкновенный МЛТ 0,25-0,5Вт, если что, он просто испарится и все. Высоковольтный резистор на 50Вт не получится, если он разрушится при таких габаритах, точно все перекроет. Точность резистора здесь ни на что не влияет. Я попытаюсь узнать у ребят про эту конструкцию, самого она заинтриговала. У нас ТН-35 идут НАМИ-35. На последнем объекте на ПС-110, стоят НАМИ-110-эти доверия не внушают, были по ним проработки по факту их разрушения. Сообщение отредактировал Uran - 17.1.2009, 19:11 |
|
|
17.1.2009, 20:13
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Самый обыкновенный МЛТ 0,25-0,5Вт, если что, он просто испарится и все. Высоковольтный резистор на 50Вт не получится, если он разрушится при таких габаритах, точно все перекроет. Точность резистора здесь ни на что не влияет. Нет, я, наверное, неправильно объяснил.. Я имел в виду шо сгорел наш резистор в цепи (скажем) 10 кВ. Между его концами порядка 10 мм, то есть моментально зажигается дуга. Куда она прыгнет, только Аллаху известно. А высоковольтный резистор - специально обученный в таких цепях. Типа если приложить к нему полное напряжение, он хоть и накроется, но дуги не даст. Сообщение отредактировал Roman_D - 17.1.2009, 20:15 |
|
|
17.1.2009, 21:13
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Нет, я, наверное, неправильно объяснил.. Я имел в виду шо сгорел наш резистор в цепи (скажем) 10 кВ. Между его концами порядка 10 мм, то есть моментально зажигается дуга. Куда она прыгнет, только Аллаху известно. А высоковольтный резистор - специально обученный в таких цепях. Типа если приложить к нему полное напряжение, он хоть и накроется, но дуги не даст. Роман, если конструкция до сих пор стоит, значит дуги не было Все равно надо попытаться узнать откуда такая конструкция там появилась. Так просто на ту ПС не попасть, она находится на территории предприятия. |
|
|
wict Схема подключения ТН к шинам 10 кВ 15.1.2009, 20:25
Олега [удалено администратором, как сообщение не на русс... 16.1.2009, 7:39
gomed12 Цитата(Олега @ 16.1.2009, 7:39) [удалено ... 16.1.2009, 7:45
wict Цитата(Олега @ 16.1.2009, 8:39) [удалено ... 16.1.2009, 9:05
Олега Во, а я думал коцапский забув зовсим.. Значит колы... 16.1.2009, 9:24
Max_Ti Да,кстати. Шо за бардак! Даёшь сайт на украинс... 16.1.2009, 9:34
wict на руском
Схема подключения трансформатора напр... 16.1.2009, 12:04
mic61 Цитата(wict @ 16.1.2009, 11:04) на руском... 16.1.2009, 14:27
*_Garik_* ЦитатаВо, а я думал коцапский забув зовсим.. Значи... 16.1.2009, 12:48
Олега Цитата(*_Garik_* @ 16.1.2009, 12:48) Не з... 16.1.2009, 18:32
wict спасибо 16.1.2009, 16:56
Uran QUOTE (*_Garik_* @ 16.1.2009, 19:58) Я сл... 16.1.2009, 21:10
mic61 Это предохранители перегорают, а если там проволоч... 16.1.2009, 22:52
Ретро РЗиА Цитата(Roman_D @ 16.1.2009, 23:49) У меня... 17.1.2009, 0:25
Uran QUOTE (Ретро РЗиА @ 17.1.2009, 1:25) А кт... 17.1.2009, 0:31
Ретро РЗиА В чем сложность не вижу или опять ссылку попросят ... 17.1.2009, 1:30
electrik Предлагаю продолжать обсуждение постов на других я... 16.1.2009, 20:00
*_Garik_* Цитатапоэтому Вы наверное не только слышали, но и ... 16.1.2009, 21:21
mic61 Цитата(*_Garik_* @ 16.1.2009, 20:21) Не в... 16.1.2009, 21:42
*_Garik_* ЦитатаНе видел так как всюду где я открывал ячейку... 18.1.2009, 12:48
Roman_D Цитата(*_Garik_* @ 18.1.2009, 11:48) Наск... 18.1.2009, 22:43
mic61 Цитата(Roman_D @ 18.1.2009, 21:43) Да Вол... 18.1.2009, 23:08
Roman_D Цитата(mic61 @ 18.1.2009, 22:08) ОПН это ... 19.1.2009, 7:26
Uran QUOTE (Roman_D @ 19.1.2009, 8:26) : Без... 19.1.2009, 8:34
Roman_D Цитата(Uran @ 19.1.2009, 7:34) Роман, на ... 19.1.2009, 11:08
Uran QUOTE (Roman_D @ 19.1.2009, 12:08) Упс, н... 19.1.2009, 14:23
mic61 Цитата(Uran @ 19.1.2009, 13:23) Посмотрел... 19.1.2009, 14:41
Uran QUOTE (mic61 @ 19.1.2009, 15:41) Так что,... 19.1.2009, 16:27
e2rd Очень удивлен был, что где-то стоят ТН-10 без вста... 19.1.2009, 13:50
Roman_D Цитата(e2rd @ 19.1.2009, 12:50) Насчет жи... 19.1.2009, 19:17
Uran Насчет жилок вместо высоковольтных вставок и того ... 19.1.2009, 21:18
wict как показать подключения ТН в месте РУ 10 кВ
как ... 29.1.2009, 22:20
Uran QUOTE (wict @ 29.1.2009, 23:20) как показ... 30.1.2009, 10:06