Здравствуйте !
Буду очень благодарен, если подскажите как считается мощьность на 3х фазах, надо заложить кабель , а какого сечения не знаю, общая нагрузка порядка 25 квт. но нагрузка будет однофазная по каждой фазе + земля, если можно формулу . Спасибо. С уважением Вячеслав. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
19.1.2006, 21:58
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(Феодор) Я говорю, что если нагрузка имеет фиксированную мощность, то ток не будет зависеть от того, как там внутри нагрузки подключаются провода. Это есть совершенно неверное суждение.
Вопрос: к вам пришел товарищ и спросил: на какой ток ему выбрать проводв к 3х фазному ТЭНу мощностью 9кВт? Можно ли сразу ответить на этот вопрос? Как вы считаете Федор? Нельзя. Потому, что мы не знаем напряжения в каждой фазе этого ТЭНа. И ток в проводах подходящих к ТЭНу будет зависеть от того, "как там внутри соединены провода" и значит данных только о мощности и о подводимому к прибору напряжении нам мало. Поясняю. Первый товарищ купил ТЭН 9кВт три фазы которого соединены в треугольник , и ток будет равен 3000 (мощность одной фазы)/380(напряжение одной фазы - для треугольника фазное равно линейному) итак: 3000/380=7.8А. Второй купил тен мощностью тоже 9кВт, но у него фазы соединены в звезду с нулем. И тогда ток будет равняться 3000/220(фазное напряжение в звезде в sqr3 меньше линейного) Итак у второго 3000/220=13.6А Отсюда видно, что 2 прибора потребляющие одну и ту же мощность имеют разные входные токи и зависят они (токи) от типа соединения фаз потребителя (звезда/треугольник) в нашем случае. Это свойство широко используется например , если взять один конкретный трехфазный потребитель и эксперементировать с переключением его фаз в звезду/треугольник, то получим соотношения приведенные Виктром 2006. Если же не знаеш как соединены фазы , а денег много |
|
|
Белый Как расчитать мощность 7.11.2005, 8:12
Чайник Re: Как расчитать мощность 8.11.2005, 0:03
Lems Re: Как расчитать мощность 11.1.2006, 18:57
Феодор Клади 16 квадратов меди и не дёргайся. 12.1.2006, 1:09
Джин Как сказал товарищь ФЕОДОР, 5х16мм (медь), бери, ... 13.1.2006, 15:15
Коот Не совсем согласен с приведенным расчетом.
Я пред... 17.1.2006, 16:51
Феодор Нет, при соединении звездой напряжение выше, но то... 17.1.2006, 18:53
Коот Нет!!!!!!!!!!!!
Федор-ты не прав.!!!!!!!!!!!!!!!!... 17.1.2006, 19:54
Феодор Нет, я прав, просто ты меня не понял. Я говорю, ч... 17.1.2006, 22:41
Феодор Имеется ввиду ток в проводе, а не внутри прибора! 17.1.2006, 22:44
Viktor2004 В Букваре написано.
При переключении нагрузки со з... 18.1.2006, 22:49
Феодор С Виктором я согласен, но при переключении между т... 20.1.2006, 3:06
andrey357 для начала надо узнать какая нагрузка: если что-то... 21.1.2006, 6:58
Феодор Само собой. Если нагрузка симметричная, нуль можно... 21.1.2006, 7:58
Коот Цитата(Феодор)Я утверждаю, что если взять два приб... 21.1.2006, 10:14
Коот ,
Справидливо для равных сопротивлений, разумеет... 21.1.2006, 11:38
Феодор В случае звезды расчёт идёт не по фазам, а по стор... 21.1.2006, 21:49
Коот Цитата(Феодор)В случае звезды расчёт идёт не по фа... 22.1.2006, 7:24
Феодор Да, "сторона треугольника" - нестандартная термино... 23.1.2006, 6:27
Коот Цитата(Феодор)В начале этой темы было утверждение,... 23.1.2006, 17:40
Феодор То есть различие между линией и фазой непонятно?
... 23.1.2006, 19:48
Коот Стою на асфалте в лыжи обутый..... опс, лирика пош... 23.1.2006, 20:18
Феодор Блин, чёрным по белому прописано как фазные токи с... 23.1.2006, 21:13
Коот Да уж. Я вынужден признать свою ошиПку , уважаемы... 24.1.2006, 15:23
Гость Извините Господа ,что вмешиваюсь в вашу беседу,но ... 24.1.2006, 16:33
Гость Хотел бы всё таки ещё отметить,что при этом сопрот... 24.1.2006, 17:33
Феодор Коот: уррааа! Мы друг друга поняли. Сторона треуго... 24.1.2006, 18:30
Коот Хотелось бы уточнить, напоследок, для Гостя. разго... 24.1.2006, 19:15
Гость Гость 25.1.2006, 10:35
Феодор Когда ток в фазе А максимальный, токи в фазах В и ... 25.1.2006, 19:12
DIMM кхе..., кхе....
я конечно извеняюсь.... что вмеши... 29.9.2006, 12:31![]() ![]() ![]() |
|