Подключение трехфазного трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трехфазного трансформатора |
15.1.2009, 13:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 |
Есть такая ситуация.
Имеется трансформатор напряжения трехфазный со схемой соединения звезда - звезда с нулем. Но во вторичной цепи используется схема с изолированной нейтралью. Можно ли использовать этот трансформатор, ничего не присоединяя к его нейтрали, т.е. оставить ее "висеть" в воздухе? |
|
|
![]() |
16.1.2009, 20:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Уважаемый Gomed, вопрос в теме "Чайника", с Вашим ответом не каждый спец разберется.
Был вопрос о возможности подключения данного тр-ра, я отвечаю ,что можно подключить. |
|
|
16.1.2009, 21:08
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Защищать, конечно, правильно подобранными АП-шками с обоих сторон (согласен с Uran). А нейтраль заземлил бы. По моему самый простой вариант. Отключаться будет при любых видах к.з.
Про реле РУ - 220 ничего не могу сказать, не встречался. Судя по его описанию (габариты/вес) - штука серьезная, в лучших традициях шахтного оборудования. Я бы его в музей сдал, или в металлолом... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
kshark Подключение трехфазного трансформатора 15.1.2009, 13:20
dimbas если нагрузка симметричная то можно 15.1.2009, 16:00
kshark Нет, не симметричная. 15.1.2009, 16:35
mic61 А если бы поподробнее. Уровни напряжения трансформ... 15.1.2009, 18:48
doro речь идет о силовом трансформаторе или измерительн... 15.1.2009, 19:25
OWOd В воздухе оставлять не надо, поставьте пробойник. ... 15.1.2009, 21:03
kshark Трансформатор имеет следующие параметры:
напряжени... 16.1.2009, 10:59
mic61 С трансформатором теперь ясно. Необходимо уточнить... 16.1.2009, 11:45
Uran QUOTE (kshark @ 16.1.2009, 11:59) Трансфо... 16.1.2009, 15:54
gomed12 Цитата(Uran @ 16.1.2009, 15:54) Можно вк... 16.1.2009, 16:30
Uran QUOTE (gomed12 @ 16.1.2009, 17:30) На осн... 16.1.2009, 16:39
gomed12 Цитата(Uran @ 16.1.2009, 16:39) Если дума... 16.1.2009, 20:38
kshark В том то и дело, что заземлять нейтраль нельзя - с... 16.1.2009, 12:37
mic61 А куда ж он потечет, если "система с изолиров... 16.1.2009, 13:34
gomed12 ЦитатаМожно ли использовать этот трансформатор, ни... 16.1.2009, 13:44
kshark Я имел ввиду, что при замыкании на землю одной из ... 16.1.2009, 15:06
mic61 Цитата(kshark @ 16.1.2009, 14:06) А для з... 16.1.2009, 15:43
gomed12 Цитата(kshark @ 16.1.2009, 15:06) Я имел ... 16.1.2009, 15:48
kshark РУ-220 - реле утечки рудничное.
Подключается парал... 16.1.2009, 16:42
Uran QUOTE (kshark @ 16.1.2009, 17:42) РУ-220 ... 16.1.2009, 17:06
gomed12 Цитата(Uran @ 16.1.2009, 20:52) Уважаемый... 16.1.2009, 21:00
gomed12 ЦитатаАП-шками с обоих сторон
Защитили тр-р, обору... 16.1.2009, 21:57
Uran QUOTE (gomed12 @ 16.1.2009, 22:57) Защити... 16.1.2009, 22:10

gomed12 Цитата(Uran @ 16.1.2009, 22:10) Главное о... 17.1.2009, 2:07
mic61 Цитата(gomed12 @ 16.1.2009, 20:57) Защити... 16.1.2009, 22:28
Roman_D Цитата(mic61 @ 16.1.2009, 21:28) А Вам АП... 16.1.2009, 23:45
mic61 Цитата(Roman_D @ 16.1.2009, 22:45) То-то ... 17.1.2009, 0:42
Ретро РЗиА Цитата(Roman_D @ 16.1.2009, 23:45) То-то ... 17.1.2009, 0:55
Uran Доброго утра.
Gomed, как писал выше mic61, данные ... 17.1.2009, 9:54
gomed12 Цитата(Uran @ 17.1.2009, 9:54) ...писал в... 17.1.2009, 12:18![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 8:59 |
|
|
|
|