Поможите!! Собрали транс для плавильной установки.Сечение железа 65см2,две катушки 1-240 витков 3мм провод,2-65 витков шина 3х10мм.Нагрузка 2-3кв.На холостом ходу нормуль -включаю в сеть на 220 на выходе 67в.Даем нагрузку-падает до 35в.В чем дело,сам я в электрике-дуб
|
|
|
![]() |
18.1.2006, 1:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(Urik) 2- намотаю на нее,шина 10х3 витков 60.Вопрос:не получится опять сварочный ? нужно чтоб на нагревателе 3кв было 55-60 в и не проседало.
В идеале нужно распределить первчику равномерно по всей длине магнитопровода, а вторичку также равномерно по всему железу на первичке. В ещё более идеальном случае, нужно смешать слои первички и вторчики, т.е. слой первички, затем слой вторчики, потом оставшиеся витки первички, затем оставшиеся витки вторички. Но мы реалисты, поэтому делать нужно так: На обоих кернах (половинках тороида) намотать первичку - половину на одном керне, половину на втором. Вторичку также разбить на две чати и намотать поверх первички. Тогда получится жёсткая характеристика. Тут ещё вот какие моменты: 1) Как у вас был намотан первый транс ? Опишите. 2) Вы уверены, что включив свой первый транс в нагрузку, потребляемая мощность была в пределах мощности трансофрматора ? Ато ведь если Транс с жёсткой характеристикой коротнуть на коротко, то и там напруга на выходе упадёт чуть-ли не до нуля. 3) При мрощности 3 кВт и напряжении 60 вольт, ток будет 50 Ампер. Вторичку мотать шинкой сечением 30 мм2 это расточительство. Более того - размер шинки велик и толщина обмотки будет большой, а чем дальше удаляется обмотка от центра железа, тем хуже жёсткость его характеристики. Не всегда срабатывает поговорка - Кашу маслом не испортиш. Намотайте шинкой, сечением 16 мм2, тогда плотность тока составит около 3 А/мм2 - это отвечает самым жёстким требованиям к плотности тока в трансах, а в трансах это требование выше, чем требование к обычным токоведущим проводам, т.к. катушки транса плотно намотаны и теплообмен в них хуже. От сюда и плотность тока берут не более 5-10 А/мм2. Минимальную плотность тока при расчёте транса видел как раз 3 А/мм2. Цитата планирую подключать в домашнию сеть,процес 2,5-3 часа-это реально?
Если проводка у вас сответствует новым требованием и проложена медным проводом сечением 2,5мм2, то смело включайте. Если же нет, и вы не знаете потянет ли у вас проводка 3 кВта, то смело включайте ваш транс в розетку, где запитана электроплита. Там однозначно проводка должна быть мощнее, чем в комнатах квртиры. (3 КВТа - это полтора чайника типа TEFAL - не так уж и много). |
|
|
Urik трансформатор чудит 15.1.2006, 11:58
Nexor Транс у вас солидный, нагрузку 2-3 кВта должен дер... 15.1.2006, 16:43
Urik Спасибо,предчуствие мене не обманули .Завтря начн... 15.1.2006, 17:20
Urik Nexor,Вы уж извините,но еще вопрос-можно намотать ... 15.1.2006, 17:54
Nexor Цитата(Urik)Можно намотать не 2 а 4 катушки, т.е н... 15.1.2006, 22:42
Urik Огромадное спасибо за консультацию ,завтрева начну... 15.1.2006, 22:59
Nexor Цитата(Urik)А счас у меня на первичной 250 витков ... 16.1.2006, 1:19
Urik Увы ,клещи они ящо по весне спалили 16.1.2006, 7:21
Urik А возьму -ка я ш-образное жалезо 65х65 и намотаю н... 16.1.2006, 11:53
Nexor Цитата(Urik)Увы ,клещи они ящо по весне спалили
Кл... 16.1.2006, 15:06
Urik Это снова я Nexor, Вы уж извините, но единовжды о... 16.1.2006, 19:23
Urik Nexor,у нас тут сеть не работала т,что извините.Во... 18.1.2006, 21:30
Urik Сенсей,забыл добавить,космические технологии не ну... 18.1.2006, 23:25
Nexor Да где-же вы берёте таких монстров !!! Даже боюсь,... 19.1.2006, 7:09