9.1.2009, 1:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13060 |
Здравствуйте!
К субботе привезут стиральную машинку Bosch с номинальной мощностью 2400. Начитался форумов по подключению и решил что помощь найду только тут. Вопрос 1. Живу в доме построенном более 30 лет назад. Естественно проводка оставляет желать лучшего и нет заземления (если не считать зануления). На все кухонные нужды был выделен один 3-ёх жильный провод (к сожалению не знаю сечения, где-то от 1.5...2.5) с автоматом на 16А, к нему были подключены ( 3-комфорочная плита Ладога с духовкой (?Вт), электрочайник(2000-2200Вт) и микроволновка с грилем и конвекцией (?Вт)) иногда всё это дело было включено одновременно. Видимо этого делать нельзя??? подскажите какой автомат можно на это всё дело поставить (вместо старого) и какой новый провод протянуть? рисунок1 Рисунок2 Вопрос 2. Или лучше старый автомат и провод использовать для стиральной машинки. Хватит ли автомата на 16 ампер и какого сечения провод лучше для этого использовать(не знаю какой у меня)? Вопрос 3. Многие советуют ставить УЗО на провод для стиральной машины. Надо ли? И если да, то на сколько ампер (10 или 30), (машина будет стоять на кухне)? Вопрос 4. Самый глупый вопрос |
|
|
![]() |
9.1.2009, 16:10
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В наших прайсах в гривнах не обозначено , извиняйте.
Да дело и не в ценнике на АВ, не отвлекайтесь от сути, считайте варианты. На фотке была изображена продукция ДЭК, потому и взял на грамм лучше. Если не убедил, прошвырнитесь по прайсам с продукцией других производителей |
|
|
9.1.2009, 16:35
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
В наших прайсах в гривнах не обозначено , извиняйте. Да дело и не в ценнике на АВ, не отвлекайтесь от сути, считайте варианты. На фотке была изображена продукция ДЭК, потому и взял на грамм лучше. Если не убедил, прошвырнитесь по прайсам с продукцией других производителей При чём тут гривны? Я приписал их, чтобы было видно, что автомат стоит как полторы буханки хлеба. Такие только врагу ставить. Legrand DX УЗО 2п 16А 10mA (тип AC) 1135 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 16А/30mA, 6кА (тип AC, хар. С) 1232 Лично мне больше нравится вариант с дифавтоматом. Согласен, возможен вариант, что УЗО дороже дифавтомата. Убедили. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
iiilllliii Проводка для стиральной машины и на будущее 9.1.2009, 1:54
Инк 1. Судя по первому рисунку, у вас на кухне 3 фазы,... 9.1.2009, 8:56
Engineer Цитата(Инк @ 9.1.2009, 6:56) 1. Судя по п... 9.1.2009, 14:53
Олега Цитата(Инк @ 9.1.2009, 8:56) 3. Если хот... 9.1.2009, 15:38
Инк Цитата(Олега @ 9.1.2009, 14:38) Продукция... 9.1.2009, 15:56
Unlimits Все очень не хорошо у вас там... или не понятно.
... 9.1.2009, 13:27
Инк Цитата(Unlimits @ 9.1.2009, 12:27) А пров... 9.1.2009, 14:32
iiilllliii Агааа....СПАСИБО. Вот что ещё не сообщил. Живу в б... 9.1.2009, 14:20
Инк Цитата(iiilllliii @ 9.1.2009, 13:20) - Ка... 9.1.2009, 15:07
Unlimits УЗО действительно прекрасно работает без заземлени... 9.1.2009, 14:40
iiilllliii ЦитатаТеперь-то понятно, что плита однофазная... Т... 9.1.2009, 15:38
с2н5он 1. существующий провод можете использовать как дву... 9.1.2009, 15:47
Andrey59 Синий провод взят с верхних гуьок автомата поэтому... 9.1.2009, 16:44
Инк Цитата(Andrey59 @ 9.1.2009, 15:44) Синий ... 9.1.2009, 17:51
электроник1 рисунки не глядел. думаю, что надо подключить от о... 9.1.2009, 21:49
mahalai Цитата(iiilllliii @ 9.1.2009, 2:54) Здрав... 11.1.2009, 21:13
Слава Я так понимаю, что человек не просто так спросил. ... 11.1.2009, 22:22![]() ![]() |
|