Здравствуйте!
К субботе привезут стиральную машинку Bosch с номинальной мощностью 2400. Начитался форумов по подключению и решил что помощь найду только тут. Вопрос 1. Живу в доме построенном более 30 лет назад. Естественно проводка оставляет желать лучшего и нет заземления (если не считать зануления). На все кухонные нужды был выделен один 3-ёх жильный провод (к сожалению не знаю сечения, где-то от 1.5...2.5) с автоматом на 16А, к нему были подключены ( 3-комфорочная плита Ладога с духовкой (?Вт), электрочайник(2000-2200Вт) и микроволновка с грилем и конвекцией (?Вт)) иногда всё это дело было включено одновременно. Видимо этого делать нельзя??? подскажите какой автомат можно на это всё дело поставить (вместо старого) и какой новый провод протянуть? рисунок1 Рисунок2 Вопрос 2. Или лучше старый автомат и провод использовать для стиральной машинки. Хватит ли автомата на 16 ампер и какого сечения провод лучше для этого использовать(не знаю какой у меня)? Вопрос 3. Многие советуют ставить УЗО на провод для стиральной машины. Надо ли? И если да, то на сколько ампер (10 или 30), (машина будет стоять на кухне)? Вопрос 4. Самый глупый вопрос ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
1. Судя по первому рисунку, у вас на кухне 3 фазы, трёхфазная плита и несколько мощных однофазных потребителей. Непонятно, что защищает однополюсный автомат (рис 2). Нагрузку по фазам лучше распределять равномерно, если однофазные (нижние) розетки подключены на разные фазы - хорошо, иначе лучше переделать. Автомат наверное нужен трёхфазный (на ввод), выбирать лучше по установленной мощности (считается суммарная мощность всех электропотребителей на кухне, как если бы они были включены одновременно). Думаю квадрата 4 (меди) для трёхжильного провода, а на однофазные розетки 2,5. И трёхполюсный автомат 25 А.
2. Лучше дифавтомат на 16 А. 3. Если хотите УЗО (значительно дешевле, чем дифавтомат), то на 16 А. 4. Толстенный нужен на вводе, а далее нужно равномерно распределить нагрузку по фазам. Насколько я понял у вас один трёхфазный потребитель - плита. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2006 Из: Kirov Пользователь №: 7224 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |