Привет. Объясните и разъясните пожалуйста смысл принципа расчета потерь напряжения в линии ВЛ-0,4 кВ. Запутался. Имеется три линии, ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3. Токи каждой линии замерялись на подстанции. Несколько ампер. Имеется схема ВЛ-0,4 кВ - чертеж. На некоторых участках есть разветвления и изменяется сечение проводов. От головного участка начинается 4-х проводная система марка А35, а заканчивается 3-х проводной А16. Мощность потребителей неизвестна. Необходимо определить потери напряжения на ближнем потребителе и самом отдаленном? Расчитывал по таким формулам:
Δ[%] = (2 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uф * S) = (2 * P * L * ρ * 100) / (Uф2 * S) В формулах приняты следующие обозначения: P - мощность нагрузки, Вт I - ток в линии, А Uф - фазное напряжение (ноль-фаза, фаза-фаза), В Uл - линейное напряжение (фаза-фаза-фаза), В Δ[%]- потери напряжения на проводнике, % L - длина линии в одном направлении, м S - сечение проводника, мм2 ρ- удельное сопротивление материала проводника, ом*мм2/м cos(φ) - косинус сдвига фаз между током и напряжением, б/р Но ток, то известен общий, значит найду потери только на ближнем потребителе. А как быть с самым отдаленным. Ведь потребителей n-е количество и при параллельном соединении ток падает на каждом участке. Следовательно, в конце линии ток будет намного отличаться от тока на подстанции. Как быть??? |
|
|
![]() |
29.12.2008, 22:41
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 12115 |
На каждом участке Вам необходимо определить ток. Для группы электропотребителей питающихся по конкретному участку нужно определить расчетную мощность и затем из нее расчетный ток. Суммировать номинальные токи в этом случае нельзя - Вы сильно завысите токи по участкам.
Для инидивидуального электроприемника, питающегося по участку, принимается номинальный ток электроприемника. Кроме того, в приведенных формулах не понятно каким образом учитывается индуктивное сопротивление. Для эскизных расчетов Вам лучше воспользоваться системой "Онлайн-Электрик", расположенной на сайте www.online-electric.ru . Там есть два модуля: 1-расчет нагрузок и токов и 2- расчет потерь напряжения, также есть база данных с таблицами удельных активных и индуктивных сопротивлений |
|
|
Misha_32 Потери напряжения 24.11.2008, 13:29
Взводатор Мало данных для конкретного ответа. А если мощност... 29.12.2008, 23:44
Misha_32 Взводатор
Мало данных для конкретного ответа. А ес... 21.1.2009, 9:21
Взводатор Цитата(Misha_32 @ 21.1.2009, 8:21) Взвода... 21.1.2009, 16:36
donvovchik скачай на форуме программу electrik v.6 вбей данны... 21.1.2009, 12:20
Misha_32 donvovchik Все это есть. Но нет методики определен... 21.1.2009, 13:12
Взводатор Цитата(Misha_32 @ 24.11.2008, 12:29) Но т... 21.1.2009, 18:34
Misha_32 Интересно, а какие есть документы или РД по расчет... 15.9.2009, 10:31
ТАЛГАТ Цитата(Misha_32 @ 15.9.2009, 10:31) Интер... 25.10.2011, 10:54![]() ![]() ![]() |
|