Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заявленная мощность и единовременрная нагрузка

МУХА
сообщение 8.12.2008, 20:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 12786



В проекте технических условий два параметра(3 фазы)
Заявленная мощность 10 кВт
Единовременная нагрузка 10 кВА
При подаче заявления указывал потребность в максимальной (единовременной) нагруке - 10 кВатт, а в ТУ 10 кВА.
Разъясните обывателю, где зарыта хитрость или я получил все как хотел.
По льготному тарифу (550 руб) физическое лицо может запросить до 15 кВт мощности. Какая мощность имеется ввиду. Сколько при этом может быть мощность в кВА.
Можно ли пояснить на примерах.
Сколько я смогу нагрузить в кВаттах на каждой фазе бытовых приборов. (на каждую фазу по 3,3 кВт?).
Какой мощности я смогу подключить трехфазную бетономешалку, при условии, что все остальные нагрузки выключены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость- Выдаватель ТУ_*
сообщение 28.12.2008, 13:36
Сообщение #2





Гости






Работаю инженером в отделе технологических присоединений. В вашем случае при 10 квт/10 ква вас ограничат вводным автоматом на 20 А. Не знаю из каких вы сетей, но например у нас перед выдачей ТУ запрашивают расчет нагрузок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 9:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены