Добрый дешь уважаемые гуру
возник вопрос куда должен ПРАВИЛЬНО садиться в сборке ВРУ проводник рабочего ноля питающего кабеля система получается четырёх проводная раньше всегда сажали на шину рабочего ноля ,аки она всетаки медная и сечение у неё оптимально сейчас инспектор говорит что нужно сажать на шину заземления и давать перемычкой соединение но шина заземления не всегда бывает медная и сечение её уменьше отверстиями крепежа |
|
|
![]() |
22.12.2008, 21:08
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
инспектор всё правильно говорит. приходит, кстати говоря, не обязательно рабочий нуль. он может быть и совмещнный. вернёмся к делу. эта жила должна сесть на РЕ-шину. её следует выполнять медной, допускается делать из стали, не допускается делать её из алюминия. потом перемычкой не ниже сечения приходящей жилы надо соединить РЕ-шину с N-шиной. N-шина может быть из любого металла. вроде бы так.
|
|
|
24.12.2008, 10:04
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
потом перемычкой не ниже сечения приходящей жилы надо соединить РЕ-шину с N-шиной. N-шина может быть из любого металла. вроде бы так. столкнулся с одним нюансом! схема такая ТП (отдельностоящая)-столовая(ЩО-70)-бассейн(ВРУМ3СМ). Перемычка стоит в ЩО-70, ежели поставить еще и во ВРУ3СМ, то дифы в бассейне повыбивает. -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
refar заземление в вру 21.12.2008, 13:33
Олега Инспектор в принципе прав. Совмещенный PEN-проводн... 21.12.2008, 14:56
gomed12 При совмещенных нулях и 4-х проводке наличие 2-х ... 21.12.2008, 15:28
Олега Цитата(gomed12 @ 21.12.2008, 15:28) При с... 21.12.2008, 22:36
электроник1 можно сделать так, чтобы не выбивало. 24.12.2008, 18:45![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 17:14 |
|
|
|
|