господа, я всегда считал, что ток в нулевом проводе (три фазы и PEN проводник ) не может быть больше, чем ток в фазном проводе, даже в самом ужасном случае несиметрии. Т.е. я считал, что ток в нулевом проводе может принимать значения от 0 (мин. знач полная симметрия) до значения тока в фазе (макс. знач обрыв двух фаз, например)
Как вы считаете может ли ток в нулевом проводе превышать ток в фазном проводе и при каких условиях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Феодор_*
сообщение 2.1.2006, 0:59
Сообщение #2





Гости






1. Ситуация, где на одной фазе ёмкость, а на другой - индуктивность, довольно гипотетическая. Реально проблемы начинаются когда на всех фазах в основном электроника. ПУЭ к этой ситуации ещё не готово.

2. На западе выпускает (http://www.copper.org/applications/electrical/pq/images/mc_cable.jpg). У нас дойдёт.