Подбор трансформаторов тока , Подбор трансформаторов тока и счетчика... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор трансформаторов тока , Подбор трансформаторов тока и счетчика... |
19.12.2008, 22:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2007 Пользователь №: 9953 |
Столкнулся с такой задачей - нужно организовать точный учет эл.энегрии для выставления счетов орендатору при таикх условиях:
- ночью работает технологическое оборудование (потреблеие 125 кВатт/час) - днем работает только офис, где потребление максимум 25 кВатт/час Как подобрать трансфортаторы тока? Получаеться, что ночью нужны одни, а днем совсе другие... |
|
|
![]() |
20.12.2008, 10:10
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2007 Пользователь №: 9953 |
Сеть трехфазная 0,4 кВ.
В виду имелать мощность кВт*час. >> с2н5он а в договоре разрешённая мощность какая? Да, такая мощность разрешена. |
|
|
20.12.2008, 11:38
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1559 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Сеть трехфазная 0,4 кВ. В виду имелать мощность кВт*час. >> с2н5он а в договоре разрешённая мощность какая? Да, такая мощность разрешена. Еще раз: потребляемая мощность измеряется в кВт, потребленная энергия - в кВт*час. Я не придираюсь к словам, просто это разные вещи (и разные расчеты...) Ладно, рискну предположить, что ночью потребляемая мощность 125 кВт. Тогда потребляемый ток I = P / (1.73 * 0.4) I = 125 /(1.73 * 0.4) = 180.6 А Днем: I = 25 / (1.73 * 0.4) = 36 А Выберем трансформаторы тока с Ктт = 200/5 (40) Ночью через счетчик будет протекать ток iсч = 180,6/40= 4,515 А Днем - iсч = 36 / 40 = 0,9 А Эти токи (максимальный - ночной, и минимальный - дневной) вполне должны устроить и Вас и Ваши приборы учета. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
serdus2 Подбор трансформаторов тока 19.12.2008, 22:53
с2н5он а в договоре разрешённая мощность какая? 19.12.2008, 23:26
mic61 Цитата(serdus2 @ 19.12.2008, 21:53) ...
-... 20.12.2008, 0:16
serdus2 Спасибо за ответ.
Трансформаторы тока 200\5 к... 20.12.2008, 12:23
mic61 Допускаю, что "проблемный" счетчик имеет... 20.12.2008, 13:35
mistersun Есть у меня знакомый, посоветуюсь сним потом сообщ... 20.12.2008, 19:56
Теличкин Роман Сергеевич Здравствуйте!
Я являюсь специалистом тех. ... 1.9.2016, 8:12![]() ![]() |
|