![]() Помогте расчитать Освещение , осещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогте расчитать Освещение , осещение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 12848 ![]() |
Помещение размером 90*60*12
114 ламп ДРЛ700 РСПО Вот все дание которие дали. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Помещение размером 90*60*12 114 ламп ДРЛ700 РСПО Вот все дание которие дали. Для расчета потребности светильников в Вашем примере, надо знать требуемую освещенность. Но Вы уже даете количество ламп (светильников?). Так что требуется расчитать? На всякий случай выполнил расчет методом подбора для того, чтобы определить ОСВЕЩЕННОСТЬ, которая получается при 110 светильников РСП05-700-002 в помещении 90*60*12, высота подвеса светильников 12м, рабочая поверхность освещения 0,85м от пола, с коэфф.отражения от потолка, стен и пола как для наружных стен (напр. цех или склад). Средняя освещенность = 352лк. Расчет выполнен в ДИАЛЮКСе для светильника Ардатовского завода РСП05-700-002 с лампами ДРЛ 700. Могу выслать распечатку этого расчета в формате .pdf объем файла 312кБайт. С уважением! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |