Замечания эксперта по проекту:
1.Не указана высота прокладки кабеля (АВВГ проложен по стене на скобах)
2.Автоматические выключатели в групповых сетях освещения должны быть установлены
с характеристикой В (в проекте - С)
Подскажите, пожалуйста, нормативные документы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 16.12.2008, 18:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если посчитан ток КЗ в осветительной сетии и Iкз/Iн больше верхней кратности отсечки, то инспектор не прав. Хар-ка В необходима там где С не сработает гарантировано (длинные линии). Может и Z понадобится.
Незащищенные провода (наприм.ПВ1) - не одно и тоже что и кабель.
Вернуться в начало страницы