Замечания эксперта по проекту:
1.Не указана высота прокладки кабеля (АВВГ проложен по стене на скобах)
2.Автоматические выключатели в групповых сетях освещения должны быть установлены
с характеристикой В (в проекте - С)
Подскажите, пожалуйста, нормативные документы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 15.3.2008, 21:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8059
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Добрый вечер.
АВВГ и подобные кабели не стал бы относить к защищенным от механического воздействия.
Да кабель имеет усиленную двойную изоляцию, больше посчитал бы он защищен от пробоя изоляции.
Это мое мнение, если не прав поправьте опираясь на нормативную ссылку.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 16.12.2008, 16:52
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(gomed12 @ 16.3.2008, 0:55) *
Добрый вечер.
АВВГ и подобные кабели не стал бы относить к защищенным от механического воздействия.
Да кабель имеет усиленную двойную изоляцию, больше посчитал бы он защищен от пробоя изоляции.
Это мое мнение, если не прав поправьте опираясь на нормативную ссылку.

Вы абсолютно правы, согласен с Вами полностью не смотря на мягкость формулировки- "АВВГ и подобные кабели не стал бы относить к защищенным от механического воздействия."...
Если открытая прокладка кабеля ниже 2 м. от пола, то требуется защита от механического повреждения.
см. ПУЭ п.2.1.52 Цитата:
Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

<a name="PO0000762">2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.

В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т.п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.

Конец цитаты.

Конец цитаты.
Ссылка на ПУЭ 2.1.54 относится к прокладке в трубах, коробах, гибких мет. рукавах.
По характеристике "Автоматов" если в группе напр. осветительной, нагрузка не содержит пусковых токов, то эксперт прав.
С Уважением!

Сообщение отредактировал OBON - 16.12.2008, 16:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 4:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены