Смешно признаться но этот вопрос поставил меня в тупик, я понимаю что ответ гдето близко но...
В ячейке на отходящий фидер стоит амперметр, который показывает нагрузку. Вопрос в том что амперметр подключаеться последовательно, какую же он показывает нагрузку по одной фазе, суму фаз, среднее показание или как? Насколько мне подсказывает смекалка там надо множить или делить на корень из 3. Буду признателен за обяснения -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
![]() |
16.12.2008, 14:06
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Спасибо!!!!!!! Вот я им на работе задам!!!!
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
16.12.2008, 15:25
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Спасибо!!!!!!! Вот я им на работе задам!!!! Ну на всякий случай напомню: у всех (почти) щитовых амперметров ток полного отклонения - 5 А. Естественно, они включены через трансформаторы тока. И отградуированы они в величинах первичного тока в соответствии с Ктт. Поэтому если меняли ТТ (с другим Ктт), а прибор не меняли, то может там и надо чего-то перемножать/делить... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
*_Garik_* Амперметр 12.12.2008, 23:44
ВВ Амперметр показывает ток в той фазе, в которой он ... 13.12.2008, 4:11
dimbas В трехфазных системах один амперметр включают в од... 13.12.2008, 4:13
*_Garik_* ЦитатаПоэтому если меняли ТТ (с другим Ктт)
Дело в... 16.12.2008, 17:47
*_Garik_* В продолжение темы. Если у нас ток одной фазы то к... 16.1.2009, 14:26
mic61 Цитата(*_Garik_* @ 16.1.2009, 13:26) В пр... 16.1.2009, 14:57
Uran QUOTE (*_Garik_* @ 16.1.2009, 15:26) В пр... 16.1.2009, 15:14
*_Garik_* Ну допустим звонит мне высшый оперативный работник... 16.1.2009, 18:31
mic61 P = Sqrt(3) * Uн * Iпр * Cos Fi
Здесь: Sqrt(3) - 1... 16.1.2009, 21:32
Roman_D Цитата(mic61 @ 16.1.2009, 20:32) Uн - ном... 16.1.2009, 22:03
mic61 Вопрос был об активной мощности в МВт. Конечно, ам... 16.1.2009, 22:43
Roman_D Цитата(mic61 @ 16.1.2009, 21:43) Вопрос б... 16.1.2009, 23:09
mic61 Цитата(Roman_D @ 16.1.2009, 22:09) Где эт... 16.1.2009, 23:51
Ретро РЗиА Цитата(mic61 @ 16.1.2009, 14:57) А никак.... 16.1.2009, 23:27
mic61 Цитата(Ретро РЗиА @ 16.1.2009, 22:27) Есл... 17.1.2009, 0:20
Ретро РЗиА Цитата(mic61 @ 17.1.2009, 0:20) Но, замет... 17.1.2009, 0:48
mic61 Цитата(Ретро РЗиА @ 16.1.2009, 23:48) Име... 17.1.2009, 1:08
Ретро РЗиА Цитата(mic61 @ 17.1.2009, 1:08) Я глубоко... 17.1.2009, 1:18
mic61 Цитата(Ретро РЗиА @ 17.1.2009, 0:18) Не с... 17.1.2009, 12:26
*_Garik_* ЦитатаПоэтому вышестоящему руководству интересна б... 18.1.2009, 12:16![]() ![]() |
|