Господа, имеетя вот что.
Подключение дома (220 вольт), фаза, ноль.
Электросчетчик Меркурий.
Два автомата на фазу и на ноль, которые стоят после счетчика, но перед нагрузкой дома.
Что получается.
Если кидать провод начала которого это фаза от ЛЭП (т.е. фаза до ввода в счетчик), а конец подключается на выходе автомата (фазы).
ТО один вопрос.
1. Почему крутиться счетчик при включенной фазном автомате. Ведь ток идет по пути наименьшего сопротивления. Это что же оно в счетчике меньше получается чем в обходном проводе?
Или может в счетчике какая приспособа есть?
p/s/ Если фазный автомат выключить, то счетчик не крутиться!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman_D
сообщение 16.12.2008, 7:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Меня терзают смутные сомнения... Это какой же умник в ноль автомат врезает? Или тут система IT?

...а еще бывают счетчики с двумя токовыми обмотками - с защитой от любителей "обходов" icon_smile.gif ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 19:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены