Господа, имеетя вот что.
Подключение дома (220 вольт), фаза, ноль.
Электросчетчик Меркурий.
Два автомата на фазу и на ноль, которые стоят после счетчика, но перед нагрузкой дома.
Что получается.
Если кидать провод начала которого это фаза от ЛЭП (т.е. фаза до ввода в счетчик), а конец подключается на выходе автомата (фазы).
ТО один вопрос.
1. Почему крутиться счетчик при включенной фазном автомате. Ведь ток идет по пути наименьшего сопротивления. Это что же оно в счетчике меньше получается чем в обходном проводе?
Или может в счетчике какая приспособа есть?
p/s/ Если фазный автомат выключить, то счетчик не крутиться!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 16.12.2008, 0:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Все правильно, часть тока идет через счетчик,часть через закоротку-пропорционально их сопротивлению. Сопротивление токовой обмотки счетчика, через которую проходит фаза, ненамного больше сопротивления закоротки, если не меньше- смотря какой провод используете в качестве закоротки.
Счетчик исправный. Чтобы счетчик не крутился- НЕ включать АВ на фазе, включить АВ в нуле.
В нуле можно ставить АВ.
Вернуться в начало страницы