Наверное для профессионалов вопрос не слишком умный, но я честно признаюсь - не электрик! Помогите. Есть 3-х фазный трансформатор ТС 1,5/0,6 на 1,5 киловатта. Мне нужен однофазный на 110в не менее чем 1,5 квт, для подключения дома американского электроинструмента. Разобрал, там естественно 3 катушки на едином сердечнике, каждая при подключении одной фазы выдает на выходе 133в. Соединил все три катушки последовательно(высокую и низкую сторону соответственно). Попробовал, вроде получился однофазный трансформатор, на выходе выдает 125в. Нагрузку правда пока не подключал. После нескольких часов под напряжением без нагрузки, напряжение выросло до 132в и все прилично нагрелось. Дальше собираюсь с одной из катушек с низкой стороны отмотать сколько-то витков, чтобы получить на выходе 110в. Вопросы: 1.Как вообще такая "модернизация" с точки зрения теоретической и практической электротехники? Нет ли здесь каких подводных камней. Не хотелось бы получить коротыш после подключения нагрузки или пожар через пол часа работы. 2. Какова будет мощность такого транса относительно первоначальных 1,5 квт? Кстати интересуют даже не квт. Американский инструмент маркируется в лс и амперах. конкретно сейчас нужно 2,25 лс и 11 А. 3. Чем в домашних условиях можно заизолировать катушку, после того, как я смотаю с нее сколько-то витков? Ну дайте какие-нибудь советы господа! |
|
|
![]() |
28.12.2005, 19:48
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 4511 |
Цитата(Коот) Не совсем понятно. Жаль , правда , что картинок нет.
ну да хрен с ним, слушай.... .... 6. затем самое страшное!!!!!!!!!!! (шутка) соединяешь 2 ЛЮБЫХ конца ВТОРИЧНОЙ обмотки двух катушек между собой (напримеркатушек №1 и №2) .... 13 пункт (мой любимый пункт) то-же потом проделываешь с 3 катушкой , но уже по отгошению к двум другим, которые к этому моменту должны быть тобой уже сфазированы. 14 Имееш: 3 катушки у которых перв. обмотки и вторичные включены в паралель между собой. , на первичн. 220 на вторичных 130 теперь можешь потихоньку нагрузить его и померить напряж. на втор. обмотках под нагрузкой, должно немного уменьшитьмя,, возможно небольшое нагревание магнитопровода- не страшно. Наверное я все-таки не понял: вторичные обмотки соединяются последовательно или параллельно? Т.е. с первыми двумя вторичными обмотками понятно (все сделал как написано - получил 0 в на выходе). А третью обмотку как подключать последовательно к предыдущим двум или параллельно? Я подключил последовательно. На выходе получается 120в, независимо от того, каким концом третья обмотка подключена к двум предыдущим. И еще, идет приличный ток без нагрузки. Амперметра у меня нет, но видно по вращению счетчика и быстро нагревается провод, которым все включено в розетку. А в самом трансе нагрелись не обмотки и не сердечник, а ноги на которых все это стоит (4-х миллиметровая полосы, привинченные к сердечнику) Нагрузку не подключал. Надо соорудить чего-нибудь типа реостата |
|
|
mcyr Попробую спросить еще здесь! 24.12.2005, 1:47
Феодор Интересная тема! Первый совет: у американцев станд... 24.12.2005, 7:29
f389 Цитата(Феодор)...120 вольт, можно и все 127, так ч... 24.12.2005, 10:13
mcyr Цитата(Феодор)Интересная тема! Первый совет: у аме... 24.12.2005, 14:41
сергей_абрамов 3. Чем в домашних условиях можно заизолировать кат... 24.12.2005, 18:17
mcyr Цитата(сергей_абрамов)3[color=red].
... 24.12.2005, 18:28
Tchernishev Здесь, к сожалению очень много подводных камней.
1... 26.12.2005, 4:19
Viktor2004 Прекрасно понимаю что скажу сейчас глупость, но а ... 26.12.2005, 6:59
Феодор А мне кажется, что ограничивающий фактор не мощнос... 26.12.2005, 9:03
Слава Тр-ор 26.12.2005, 20:08
mcyr Цитата(Tchernishev)Напряжение на выходе возросло с... 26.12.2005, 20:53
Коот Здравствуйте , господа.
Попытаюсь дать ответ.
1. М... 27.12.2005, 19:04
mcyr Транс достался мне в разобранном виде. Твердо знаю... 27.12.2005, 20:47
Коот Не совсем понятно. Жаль , правда , что картинок не... 27.12.2005, 21:33
Tchernishev Концы обмоток то можно определить, если всё как Ко... 28.12.2005, 1:49
Коот но про то что по обмоткам потечёт ток в 3!! раза б... 28.12.2005, 21:18
Коот Жди, щас нарисую схему, попробую вложить в сообщен... 28.12.2005, 21:25
mcyr Цитата(Коот)Жди, щас нарисую схему, попробую вложи... 28.12.2005, 22:32
Коот Высылаю схемку, сделай все в точности и все будет ... 29.12.2005, 10:55
mcyr Цитата(Коот)Высылаю схемку, сделай все в точности ... 29.12.2005, 15:40
Гость Цитата(mcyr)Цитата(Коот)Высылаю схемку, сделай все... 30.12.2005, 3:23
Коот Да, с почтой щас тяжело. Пчтальоны от рук отбились... 30.12.2005, 7:58
Коот Ну что там у тебя , жгешь транс помаленьку? 30.12.2005, 19:31
Tchernishev Ток в 3 раза больше номинального откуда? Оттуда, ч... 11.1.2006, 22:27
Феодор Или включить обмотки параллельно. 12.1.2006, 1:04
Коот Цитата(Tchernishev)Ток в 3 раза больше номинальног... 17.1.2006, 20:32
Феодор Размечтался. 1,5 кВт на весь транс, а не на одну ... 17.1.2006, 22:42
Коот Да, действительно, в нашем примере каждая обмотка ... 21.1.2006, 10:20
allexx Круто.
Есть трех фазный транс на 110в. Как получит... 22.10.2006, 16:47
Kelman777 Цитата(f389)Цитата(Феодор)...120 вольт, можно и вс... 16.11.2006, 17:59![]() ![]() ![]() |
|