Омическая нагрузка 400 А включается на 15 минут, затем некоторое время не работает (остывает).
Нужно выбрать провода и предохранитель (автомат), рассчитанные на меньший ток... ну например провод 95 кв.мм и предохранитель эдак на 250 А... Есть ли какие-либо теоретические идеи на этот счет? Как правильно это сделать и делать ли это вообще? |
|
|
![]() |
13.12.2008, 19:21
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Провод меньшего сечения взять можно, предохранитель нет. Провод выбирается изходя и допустимого нагрева, т.е. он не должен за 15 мин нагреться более 70-80 градусов, а за время не работы остыть. Поищите старые книжки по электроснабжению и поищите расчеты ПВ (продолжительность включения)
|
|
|
13.12.2008, 21:11
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
По определению ток предохранителя д/б выше ном. тока нагрузки. Проводник тоже выбирается по нагрузке, еще + ограничения по ожидаемому падению напряжения, термостойкости изоляции. Провод меньшего сечения взять можно, предохранитель нет. Провод выбирается изходя и допустимого нагрева, т.е. он не должен за 15 мин нагреться более 70-80 градусов, а за время не работы остыть. Поищите старые книжки по электроснабжению и поищите расчеты ПВ (продолжительность включения) Вот Вы говорите, что токовая защита должна быть настроена на >400 А... Но ведь, если ток кратковременный, то можно говорить о неком среднеквадратичном токе: Iср=sqrt((I1^2*Tраб+I0^2*Tостыв)/(Tраб+Tостыв)), где I1=400 А - рабочий ток, I0=0 - ток при отключенной нагрузке, Tраб=15 мин - время работы, Tостыв - время остывания И защиту выбирать по принципу I>Iср... Вообще речь идет об стартер-генераторе и аккумуляторах, нагружаемых на стенде крановыми сопротивлениями. Напряжение 24 В. |
|
|
Михайло Выбор проводов и аппаратуры защиты 13.12.2008, 8:28
gomed12 По определению ток предохранителя д/б выше ном. то... 13.12.2008, 15:29
OBON Цитата(Михайло @ 14.12.2008, 0:11) Вообще... 15.12.2008, 0:01
gomed12 Если воспользоваться предохранителями ПН2 вроде пр... 14.12.2008, 14:57
Михайло А 95 кв.мм подойдет? 14.12.2008, 21:36
gomed12 ЦитатаА 95 кв.мм подойдет?
Легко.
Как понял 2 пров... 14.12.2008, 23:12![]() ![]() ![]() |
|