Выбор проводов и аппаратуры защиты , для кратковременных режимов

Михайло
сообщение 13.12.2008, 8:28
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Омическая нагрузка 400 А включается на 15 минут, затем некоторое время не работает (остывает).

Нужно выбрать провода и предохранитель (автомат), рассчитанные на меньший ток... ну например провод 95 кв.мм и предохранитель эдак на 250 А...

Есть ли какие-либо теоретические идеи на этот счет? Как правильно это сделать и делать ли это вообще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 13.12.2008, 19:21
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Провод меньшего сечения взять можно, предохранитель нет. Провод выбирается изходя и допустимого нагрева, т.е. он не должен за 15 мин нагреться более 70-80 градусов, а за время не работы остыть. Поищите старые книжки по электроснабжению и поищите расчеты ПВ (продолжительность включения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения