Авария при включении преобразователя частоты. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Авария при включении преобразователя частоты. |
10.12.2008, 19:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
Есть ПЧ LG SV055iG5A-4 - 5,5 кВт. Он управляет АД 5,5 кВт, который вращает шнек, подающий соль. Задание частоты - аналоговое (контроллер). Время разгона - 0,5 с. Если подается много соли, то частотник нормально стартует на 50 Гц, затем скорость плавно понижается и останавливается. Если нужно подать мало соли, то частотник пытается запуститься на минимальной частоте 20 Гц и выдает аварию "Out" (Превышение напряжения на шине постоянного тока). В инструкции даются такие рекомендации по устранению причины:
1. Причина - Установлено малое время торможения. Рекомендуемые действия - Увеличте время торможения. 2. Причина - Требуется дополнительный тормозной резистор. Рекомендуемые действия - Поставте дополнительный тормозной резистор. 3. Причина - Напряжение сети превышает допустимое. Рекомендуемые действия - Обеспечте допустимое напряжение сети. п. 1 Авария возникает во время запуска. п. 2 Не знаю п. 3 Мерял напряжение - 378 В. |
|
|
![]() |
11.12.2008, 16:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
В установках ПЧ есть параметр мин. частота. 0,5с очень малое время разгона. Может отрабатывая алгоритм контроллер сразу после пуска выдает аналоговым выходом команду на торможение и тогда надо увеличить время торможения. Его вообще надо увеличить для эксперимента.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Rahmaninoff Авария при включении преобразователя частоты. 10.12.2008, 19:26
Михайло Промониторьте (программным способом!) напряжен... 11.12.2008, 5:24
Rahmaninoff Цитата(Михайло @ 11.12.2008, 4:24) Промон... 11.12.2008, 9:24
Andrey59 Увеличьте время разгона, какой тип разгона ( S,U. ... 11.12.2008, 9:25
Rahmaninoff Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 8:25) Увели... 11.12.2008, 9:43
Andrey59 20Гц для частотника не тяжело, если нет ограничени... 11.12.2008, 16:03
Rahmaninoff Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 15:03) если... 11.12.2008, 16:22
Михайло 1. Опишите более четко, когда у Вас возникает ошиб... 11.12.2008, 16:52
KIVOK Похоже шо у Ввс выставлено неправильно токоогранич... 11.12.2008, 23:33
ures Цитата(Rahmaninoff @ 10.12.2008, 20:26) Е... 2.11.2016, 18:45
Костян челябинский Цитата(ures @ 2.11.2016, 20:45) Я нашел с... 2.11.2016, 20:33
Marten Костян, да нет по той ссылке ничего особенного, ни... 2.11.2016, 20:51
Костян челябинский Свой сайт таким тупым образом продвигает? 2.11.2016, 20:54![]() ![]() ![]() |
|