Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

пусковой ток , на ХХ и под нагрузкой

Гость_Гость_Serg_*_*
сообщение 23.11.2008, 12:19
Сообщение #1





Гости






Как сильно отличается пусковой ток электродвигателя при пуске под нагрузкой и без неё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Serg_*_*
сообщение 24.11.2008, 17:27
Сообщение #2





Гости






Привет всем!
Благодарю за отклик, но я вел речь только о пусковых токах.
Поясняю.
Имеется электродвигатель на 250 кВт., подключенный к вентилятору. Пусковой ток (измеренный) порядка 7 - 8 кА. Если вентилятор отсоеденить, то пусковой ток почти как в справочниках: 2,6 кА.
Такая разница - это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 9.12.2008, 3:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Serg_* @ 24.11.2008, 17:27) *
Такая разница - это нормально?

Нет. Пусковой ток при ХХ ниже, чем под нагрузкой, но в справочнике дают пусковой под нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 9.12.2008, 21:11
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(Гость_Игорь_* @ 9.12.2008, 5:17) *
Нет. Пусковой ток при ХХ ниже, чем под нагрузкой, но в справочнике дают пусковой под нагрузкой.

Правильный ответ, нечего опровергать...

Сообщение отредактировал Михайло - 9.12.2008, 21:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 10.12.2008, 6:08
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Михайло @ 9.12.2008, 21:11) *
Правильный ответ, нечего опровергать...


Уважаемый Михайло, это просто слова. А слова должны быть чем-то подкреплены. Или этот ответ правильный, потому-что Вы так -же думаете?
Если говорить о значении пускового тока, проинтегрированного по времени (берётся время пуска), то у нагруженного электродвигателя это значение будет несравнимо больше, чем у не нагруженного.
Если-же говорить о максимальном значении тока при пуске, то они будут одинаковы. Это значение максимального тока и берётся при расчёте уставки МТЗ. Время выдержки действия защиты для отстройки от пусковых токов будет разное для двух одинаковых электродвигателей (один-без нагрузки, другой-с нагрузкой)
Вернуться в начало страницы