Товарисчи !!! подскажите как обозначается буквами узо на схемах и в каком нормативе это прописано!!!! спасибо !


--------------------
Пишите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Михайло
сообщение 19.11.2008, 21:01
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



У нас были "придуманы" обозначения, которых нет в ГОСТе:

Преобразователь давления - BP
Расходомер - BV
Датчик уровня - SL
Термостат - SK
Регулятор температуры - UK
Термопреобразователь сопротивления - RK
Термопара - BK
Преобразователь частоты, блок питания, тиристорный преобразователь - UZ
Линейный датчик перемещения - BL
Датчик скорости вращения (тахогенератор или энкодер) - BR
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 22.11.2008, 14:15
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(Михайло @ 19.11.2008, 20:01) *
У нас были "придуманы" обозначения, которых нет в ГОСТе:

Преобразователь давления - BP
Расходомер - BV
Датчик уровня - SL
Термостат - SK
Регулятор температуры - UK
Термопреобразователь сопротивления - RK
Термопара - BK
Преобразователь частоты, блок питания, тиристорный преобразователь - UZ
Линейный датчик перемещения - BL
Датчик скорости вращения (тахогенератор или энкодер) - BR


по ГОСТ 21.404-85 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В СХЕМАХ:

Преобразователь давления - PC - Pressure Control. (BP)
Расходомер - UC, скроее всего. (BV)
Датчик уровня - LS - Level Switch. (SL)
Термостат - TS - Temperature Switch. (SK)
Регулятор температуры - TC - Temperature Control. (UK)
Термопреобразователь сопротивления - TC - Temperature Control. (RK)
Термопара - TC - Temperature Control. (BK)
Преобразователь частоты, блок питания, тиристорный преобразователь - не по этому ГОСТу - A. (UZ)
Линейный датчик перемещения - GC - Going Control. (BL)
Датчик скорости вращения (тахогенератор или энкодер) - SC - Speed Control. (BR)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 8.12.2008, 18:34
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(Взводатор @ 22.11.2008, 16:15) *
по ГОСТ 21.404-85 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В СХЕМАХ:

Преобразователь давления - PC - Pressure Control. (BP)
Расходомер - UC, скроее всего. (BV)
Датчик уровня - LS - Level Switch. (SL)
Термостат - TS - Temperature Switch. (SK)
Регулятор температуры - TC - Temperature Control. (UK)
Термопреобразователь сопротивления - TC - Temperature Control. (RK)
Термопара - TC - Temperature Control. (BK)
Преобразователь частоты, блок питания, тиристорный преобразователь - не по этому ГОСТу - A. (UZ)
Линейный датчик перемещения - GC - Going Control. (BL)
Датчик скорости вращения (тахогенератор или энкодер) - SC - Speed Control. (BR)

Противоречит ГОСТ 2.710. В частности - BP, BR, SL, RK, UZ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- staripan   Как буквеннообозначается УЗО на схемах ?   19.11.2008, 16:54
- - Гость_Алекс_*   Не знаю как остальные лично у нас обозначения допу...   19.11.2008, 19:04
- - Михайло   ГОСТ не может покрыть обозначения всех возможных у...   19.11.2008, 20:07
|- - Victor195002   ДОбрый вечер. Цитата(Михайло @ 19.11.2008, ...   19.11.2008, 20:31
|- - электроник1   Цитата(Victor195002 @ 19.11.2008, 20:31) ...   19.11.2008, 21:46
- - Михайло   QF - занято - это автомат!   19.11.2008, 20:44
- - Михайло   У нас были "придуманы" обозначения, кото...   19.11.2008, 21:01
|- - Victor195002   Добрый вечер. Цитата(Михайло @ 19.11.2008, ...   19.11.2008, 23:40
|- - Взводатор   Цитата(Михайло @ 19.11.2008, 20:01) У нас...   22.11.2008, 14:15
|- - Михайло   Цитата(Взводатор @ 22.11.2008, 16:15) по ...   8.12.2008, 18:34
- - Михайло   В итоге долгих размышлений будет выбрано свое обоз...   20.11.2008, 18:02
|- - Victor195002   Добрый вечер.Цитата(Михайло @ 20.11.2008, 18...   20.11.2008, 23:51
- - ARS0707   УЗО - QD Диф автомат - QFD   21.11.2008, 16:13
|- - savelij   Цитата(ARS0707 @ 21.11.2008, 16:13) УЗО -...   21.11.2008, 16:48
- - Михайло   Короче, умные люди высказались, все разошлись, ник...   21.11.2008, 21:49
|- - savelij   Цитата(Михайло @ 21.11.2008, 21:49) все р...   21.11.2008, 22:52
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Михайло @ 21.11.2008, 2...   22.11.2008, 15:40
- - gomed12   Спор здесь не уместен, само слово "условные...   21.11.2008, 23:28
- - Взводатор   Открываем ГОСТ 2.710-81 ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРО...   22.11.2008, 13:59
- - электроник1   блин... 19 постов уже как написали, а тема всё ещё...   9.12.2008, 22:56
- - savelij   Цитата(электроник1 @ 9.12.2008, 22:56) бл...   9.12.2008, 23:13