Уважаемые коллеги,можно ли автоматы Мерлин Жерин или Легранд устанавливать верх ногами?Не отразиться ли это на защитных свойствах?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18039 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Плохой из меня объясняльщик.
![]() 1. Кабель сверху. Отключение в "нуле" - не корректно, т.к. "для попадания «в ноль» у АВ с термомагнитным расцепителем нет элементов". Да и само время отключения различно при разных токах КЗ (гуляет). Соотношение времени срабатывания и полупериода от 1 до 10 (грубо). Поэтому с попаданием все сложно. На инерционности, без электроники, не мыслю. 2. Кабель снизу. Время идет в одну сторону. Направо. После реакции катушки процесс идет строго вправо. Сначала работает катушка, затем контакт. То, что слева от точки реагирования катушки, уже не рассматриваем. Т.о. картина с запозданием срабатывания таже самая. Расположение катушки и контакта на обоих рисунках отражает не их расположение в цепи (справа или слева), а расположение на оси времени моментов их срабатывания. Как связаны не блокирующиеся ножи и нижнее подключение АВ не осознал - не знаком с оборудованием РП. Все по-мелочи. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |