Добрый день, Люди,
кто сталкивался с понятием "шина заземления ТЕ"? Где можно найти документы в И-нете? Это из области подключения специального (медицинское и т.п.) оборудования. В ПУЭ об этом ни слова. Смотрел редакции вплоть до последней. Общался с инспекторами, ответа нет. Многие говорят, что это просто опечатка и имеется в виду РЕ. Спасибо, Андрей |
|
|
![]() |
20.12.2005, 3:30
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.12.2005 Пользователь №: 2722 |
Система с заземленной нейтралью Система с изо-
лированной или заземлен- ной через сопротивление нейтралью * Область Фаза-земля Фаза-фаза Фаза-фаза I U<50 U<50 U<50 II 50 < U<600 50 < U < 1000 50<U< 1000 U - номинальное напряжение в вольтах При наличии нейтрального проводника изоляция между фазным и нейтральным проводниками должна соответствовать межфазной изоляции. По IEC 449 напряжения, относящиеся к I области по цели использования разделяют на малое напря- жение безопасности и малое рабочее на- пряжение малое напряжение безопасности safety extra-low voltage Schutzkleinspannung / • SELV; PELV Напряжение, которое настолько мало, что под его действием ток, проходящий через тело человека, не вызывает поражения электрическим током. По своим значениям малое напряжение безопасности в основном совпадает с I областью напряжений , но в отличие от рабочего малого напряжения, его получают на разделительных трансформаторах или другом безопасносм ис- точнике питания. Малое напряжение безопаснос- ти может быть заземлено (PELV no IEC 364) или не заземлено (SELV no IEC 364).. |
|
|
Андрей Шина заземления ТЕ 6.10.2005, 9:09
Феодор А может TI - изолированная нейтраль? 7.10.2005, 2:33
eealex Опечатка.Должно быть-РЕ 19.12.2005, 20:44
kivan Существуют два вида общеизвестных заземлений:
- ... 19.12.2005, 22:56
kivan Цитата(Феодор)А может TI - изолированная нейтраль?... 19.12.2005, 23:03
eealex малое рабочее напряжение
functional extra-low volt... 20.12.2005, 3:03
Феодор В медицинских учреждениях бывает контакт непосредс... 20.12.2005, 20:12
гость1 TE-это может быть отдельная шина заземления для да... 13.1.2006, 1:35
Рифат Так же может быть FE - функциональное заземление, ... 13.3.2006, 16:24
andrey357 ЦитатаДля этого выполняется отдельная система зазе... 16.3.2006, 21:00
Гость_Евгений_* В судовом оборудовании ABB встречал 3 вида заземле... 26.5.2009, 9:02![]() ![]() ![]() |
|