Шина заземления ТЕ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шина заземления ТЕ |
| Гость_Андрей_* |
6.10.2005, 9:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, Люди,
кто сталкивался с понятием "шина заземления ТЕ"? Где можно найти документы в И-нете? Это из области подключения специального (медицинское и т.п.) оборудования. В ПУЭ об этом ни слова. Смотрел редакции вплоть до последней. Общался с инспекторами, ответа нет. Многие говорят, что это просто опечатка и имеется в виду РЕ. Спасибо, Андрей |
|
|
![]() |
20.12.2005, 3:03
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.12.2005 Пользователь №: 2722 |
малое рабочее напряжение
functional extra-low voltage , FELV Funktionskleinspannung / FELV Напряжение, относящееся к I области, необходи- мое для нормального использования определен- ной электроаппаратуры (например, слаботочной). Источники малого напряжения не должны удовле- творять всем требованиям безопасности для ис- точников малого напряжения безопасности. Использование малого рабочего напряжения Общее Если по причине, необходимой для работы, исполь- зуется малое напряжение, относящееся к первой облас- ти напряжения, но не все требования пункта 1 для напряжений безопасности SELV и PELV систем выполнены и, если использование систем SELV и PELV не обязательно, то нужно гарантировать защиту от прямого и косвенного касания согласно пунктам .2 и .3. Такие цепи называют цепями малого рабочего напряжения или FELV цепями. Примечание. Малое рабочее напряжение используют, например, в трансформаторах, реле, цепях дистан- ционного управления и контакторах, изоляция цепей которых по отношению к цепям более высокого напря- жения не удовлетворяет требованиям защитной изоляции. Защиту от косвенного прикосновения следует реали- зовать следующим образом: • если в первичной цепи использован один из.спо- собов защиты, названных в пункте 1, то открытые проводящие части цепи FELV следует объединить с защитным проводником первичной цепи; это не препятствует соединению токо- проеодящих частей цепи FELV с защитным про- водником первичной цепи; • если в первичной цепи (по пункту.5) защитное разделение, то нужно открытые проводящие части FELV цепи соединить с незаземленным выравни- вающим потенциал проводником первичной цепи. Вилки системы FELV не должны подходить к розеткам других систем напряжения и вилки других систем не должны подходить к розеткам FELV системы. PELV система малого безопасного напряжения с за- землением SELV система малого безопасного напряжения без заземления Это на первый взгляд китайская грамота,но по теме. |
|
|
Андрей Шина заземления ТЕ 6.10.2005, 9:09
Феодор А может TI - изолированная нейтраль? 7.10.2005, 2:33
eealex Опечатка.Должно быть-РЕ 19.12.2005, 20:44
kivan Существуют два вида общеизвестных заземлений:
- ... 19.12.2005, 22:56
kivan Цитата(Феодор)А может TI - изолированная нейтраль?... 19.12.2005, 23:03
eealex Система с заземленной нейтралью Система с изо-
... 20.12.2005, 3:30
Феодор В медицинских учреждениях бывает контакт непосредс... 20.12.2005, 20:12
гость1 TE-это может быть отдельная шина заземления для да... 13.1.2006, 1:35
Рифат Так же может быть FE - функциональное заземление, ... 13.3.2006, 16:24
andrey357 ЦитатаДля этого выполняется отдельная система зазе... 16.3.2006, 21:00
Гость_Евгений_* В судовом оборудовании ABB встречал 3 вида заземле... 26.5.2009, 9:02![]() ![]() ![]() |
|