Проложил провод 2*1,5 ПУГНП к холодильеику(90Вт) по стене обшитой МДФ и плинтусу (обычному деревянному) , закрепив пластиковыми скобами . Но, потом задумамлся на тему горючести проводов читая старые книженции .Там почти вс епровода сгораемые. 1.Возможна ли такая прокладка по сгораемым поверхностям(мой случай)? 2.А как дела обстоят с современными проводами? Возможна ли такая прокладка по сгораемым поверхностям? 3.Если есть возможность то дайте ссылку на расшишровку Марок проводов(современных) и рекомендации прокладки по разным поверхностям. Зарание благадарю! |
|
|
![]() |
27.11.2008, 17:39
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте уважаемые участники!
Разрешите изложить свой подход к решению обсуждаемого вопроса Привожу цитаты для удобства анализа моего подхода к решению вопроса прокладки групповой сети по горючим основаниям. Из НПБ 246-97 следует, что изделия ЭА (электромонтажная арматура) должна быть в том числе - цитата: п.3.2. п.5 таблицы «- стойкой (можно понимать НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ? комментарий мой) к распространению горения при одиночной и групповой прокладке.» (В таблице п.3.2 пять пунктов, привел п.5) В каталоге ИЭК (что было под рукой) кабель-канал Элекор – материал самозатухающий на основе ПВХ…(НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ?) Трубы ПВХ – материал не поддерживает горение, самозатухающая композиция.(НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ?) Трубы гофрированные ПВХ – тоже самое. Каталог «Севкабель холдинг» ( что было под рукой) Кабели силовые, с ПВХ изоляцией, типа «нг» - НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ горение. Кабели силовые, пожаробезопасные , типа «нг- LS» - НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ горение, с низким дымо и газовыделением… СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2 третий абзац: Цитата: « Здания … Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01 СПОСОБ выполнения групповых сетей – ОТКРЫТО …В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки» Конец цитаты. . Согласен с «'gomed12'», что ПУЭ первично, но учитывая, что СП31-110-2003 вышло позже и это СВОД ПРАВИЛ, специально предназначенный для жилых и общественных зданий, а обсуждается вопрос прокладки в жилом помещении, я бы руководствовался СП. Мое решение: При открытой прокладке по дереву – В кабель-канале, в ПВХ трубе, в гофротрубе, если производитель в тех. паспорте прямо указывает, что материал изделий не распространяет горение. Кабель/провод может иметь любую изоляцию по ГОСТу или ТУ. Слово «допускается» коварное слово. В ПУЭ 1.1.17 есть толкования слов для ПУЭ, в том числе и термин «допускается». В СП 31-110-2003 толкования слов «терминов» для своего документа не приводят, что считаю большим недостатком, позволяющим толковать СВОД ПРАВИЛ непозволительно «расширительно» либо «ограничительно», тем самым вводя в славные ряды ЭЛЕКТРИКОВ смуту и разброд! (Пошутил). Поэтому, придерживаясь терминологии ПУЭ, одиночный провод (кабель) по деревянным конструкциям ДОПУСКАЕТСЯ (жалко денег - других вынужденных исключений сложно придумать) прокладывать без подкладки если материал изоляции и оболочки кабеля (провода) не распространяющий горение. В нашем случае типа «нг- LS» Не забыть про защиту от механического повреждения. Провод ПУГНП в моем каталоге который под рукой, нет. Если он аналогичен по материалу изоляции ПУНП «Севкабель холдинга», то можно. Цитата из каталога: « Для стационарной прокладки в осветительных сетях напряжением до 250В переменного тока, в том числе по деревянным конструкциям». Конец цитаты. Повторюсь – не забывать про защиту от механических повреждений. Прокладка по плинтусу открыто проводом требует защиты от мех. повреждений. С уважением! |
|
|
m38+ Прокладка провода по сгораемым и др. поверхностям 19.7.2008, 11:48
c2н5он можно 20.7.2008, 0:30
savelij В Вашем случае - нельзя. По горючим основаниям отк... 20.7.2008, 0:38
great_lee Цитата(savelij @ 20.7.2008, 0:38) В Вашем... 21.7.2008, 13:10
m38 ....хочу бросить шнур от розетки к телевизору под ... 23.11.2008, 15:58
электроник1 Цитата(m38 @ 23.11.2008, 15:58) ....хочу ... 29.11.2008, 12:00
savelij Цитата(электроник1 @ 29.11.2008, 12:00) л... 29.11.2008, 12:08
электроник1 Это какой же ВВГнг гибкий?
есть в природе такой ка... 2.12.2008, 18:11
gomed12 ВВГнг относится к кабелям с изоляцией пониженной г... 23.11.2008, 16:38
savelij Вообще то в пункте про открытую прокладку по дерев... 23.11.2008, 22:38
gomed12 По-моему, не распространяющими горение не равно по... 23.11.2008, 23:31
savelij Цитата(gomed12 @ 23.11.2008, 23:31) А отк... 23.11.2008, 23:38
gomed12 Спасибо.
Но, к сожалению, ПУЭ имеет приоритет над ... 23.11.2008, 23:54
savelij Цитата(gomed12 @ 23.11.2008, 23:54) ... к... 24.11.2008, 0:05
Victor195002 Добрый день.
Я бы не забывал о полном содержании ... 24.11.2008, 16:45
savelij ЦитатаМожно ли говорить о прокладке без подкладки,... 24.11.2008, 17:45
gomed12 Цитатане распространяющими горе-ние
Придуманное из... 27.11.2008, 11:52
Andrey59 Если хотите быть правильными проложите к примеру п... 27.11.2008, 13:37
savelij Цитата(Andrey59 @ 27.11.2008, 13:37) Если... 27.11.2008, 16:17
Олега Цитата(savelij @ 27.11.2008, 16:17) Прост... 28.11.2008, 22:46
gomed12 Спасибо, OBON.
Из НПБ 246-97 используемые термины:... 28.11.2008, 21:08
m38 Я тоже хочу порассуждать.
Если например производит... 29.11.2008, 16:45
Flash Доброго всем времени суток. Нафиг запутался в терм... 2.12.2008, 17:53
savelij Цитатаесть в природе такой кабель Кто изготовитель... 2.12.2008, 18:36
Andrey59 В ГОСТе на ПВС 7399-97 о способах прокладки ничего... 3.12.2008, 14:27![]() ![]() ![]() |
|