Прокладка провода по сгораемым и др. поверхностям

Гость_m38+_*
сообщение 19.7.2008, 11:48
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Проложил провод 2*1,5 ПУГНП к холодильеику(90Вт) по стене обшитой МДФ и плинтусу (обычному деревянному) , закрепив пластиковыми скобами .

Но, потом задумамлся на тему горючести проводов читая старые книженции .Там почти вс епровода сгораемые.

1.Возможна ли такая прокладка по сгораемым поверхностям(мой случай)?
2.А как дела обстоят с современными проводами?
Возможна ли такая прокладка по сгораемым поверхностям?
3.Если есть возможность то дайте ссылку на расшишровку Марок проводов(современных) и рекомендации прокладки по разным поверхностям.

Зарание благадарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OBON
сообщение 27.11.2008, 17:39
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Здравствуйте уважаемые участники!
Разрешите изложить свой подход к решению обсуждаемого вопроса
Привожу цитаты для удобства анализа моего подхода к решению вопроса прокладки
групповой сети по горючим основаниям.
Из НПБ 246-97 следует, что изделия ЭА (электромонтажная арматура) должна быть в том числе - цитата: п.3.2. п.5 таблицы
«- стойкой (можно понимать НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ? комментарий мой) к распространению горения при одиночной и групповой прокладке.» (В таблице п.3.2 пять пунктов, привел п.5)
В каталоге ИЭК (что было под рукой) кабель-канал Элекор – материал самозатухающий на основе ПВХ…(НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ?)
Трубы ПВХ – материал не поддерживает горение, самозатухающая композиция.(НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ?)
Трубы гофрированные ПВХ – тоже самое.
Каталог «Севкабель холдинг» ( что было под рукой)
Кабели силовые, с ПВХ изоляцией, типа «нг» - НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ горение.
Кабели силовые, пожаробезопасные , типа «нг- LS» - НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ горение, с низким дымо и газовыделением…
СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2 третий абзац: Цитата:
« Здания … Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01
СПОСОБ выполнения групповых сетей – ОТКРЫТО …В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки» Конец цитаты.
.
Согласен с «'gomed12'», что ПУЭ первично, но учитывая, что СП31-110-2003 вышло позже и это СВОД ПРАВИЛ, специально предназначенный для жилых и общественных зданий, а обсуждается вопрос прокладки в жилом помещении, я бы руководствовался СП.
Мое решение:
При открытой прокладке по дереву – В кабель-канале, в ПВХ трубе, в гофротрубе, если производитель в тех. паспорте прямо указывает, что материал изделий не распространяет горение. Кабель/провод может иметь любую изоляцию по ГОСТу или ТУ.
Слово «допускается» коварное слово. В ПУЭ 1.1.17 есть толкования слов для ПУЭ, в том числе и термин «допускается». В СП 31-110-2003 толкования слов «терминов» для своего документа не приводят, что считаю большим недостатком, позволяющим толковать СВОД ПРАВИЛ непозволительно «расширительно» либо «ограничительно», тем самым вводя в славные ряды ЭЛЕКТРИКОВ смуту и разброд! (Пошутил).
Поэтому, придерживаясь терминологии ПУЭ, одиночный провод (кабель) по деревянным конструкциям ДОПУСКАЕТСЯ (жалко денег - других вынужденных исключений сложно придумать) прокладывать без подкладки если материал изоляции и оболочки кабеля (провода) не распространяющий горение. В нашем случае типа «нг- LS»
Не забыть про защиту от механического повреждения.
Провод ПУГНП в моем каталоге который под рукой, нет. Если он аналогичен по материалу изоляции ПУНП «Севкабель холдинга», то можно. Цитата из каталога: « Для стационарной прокладки в осветительных сетях напряжением до 250В переменного тока, в том числе по деревянным конструкциям». Конец цитаты.
Повторюсь – не забывать про защиту от механических повреждений. Прокладка по плинтусу открыто проводом требует защиты от мех. повреждений.
С уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- m38+   Прокладка провода по сгораемым и др. поверхностям   19.7.2008, 11:48
- - c2н5он   можно   20.7.2008, 0:30
- - savelij   В Вашем случае - нельзя. По горючим основаниям отк...   20.7.2008, 0:38
|- - great_lee   Цитата(savelij @ 20.7.2008, 0:38) В Вашем...   21.7.2008, 13:10
- - m38   ....хочу бросить шнур от розетки к телевизору под ...   23.11.2008, 15:58
|- - электроник1   Цитата(m38 @ 23.11.2008, 15:58) ....хочу ...   29.11.2008, 12:00
|- - savelij   Цитата(электроник1 @ 29.11.2008, 12:00) л...   29.11.2008, 12:08
|- - электроник1   Это какой же ВВГнг гибкий? есть в природе такой ка...   2.12.2008, 18:11
- - gomed12   ВВГнг относится к кабелям с изоляцией пониженной г...   23.11.2008, 16:38
- - savelij   Вообще то в пункте про открытую прокладку по дерев...   23.11.2008, 22:38
- - gomed12   По-моему, не распространяющими горение не равно по...   23.11.2008, 23:31
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 23.11.2008, 23:31) А отк...   23.11.2008, 23:38
- - gomed12   Спасибо. Но, к сожалению, ПУЭ имеет приоритет над ...   23.11.2008, 23:54
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 23.11.2008, 23:54) ... к...   24.11.2008, 0:05
- - Victor195002   Добрый день. Я бы не забывал о полном содержании ...   24.11.2008, 16:45
- - savelij   ЦитатаМожно ли говорить о прокладке без подкладки,...   24.11.2008, 17:45
- - gomed12   Цитатане распространяющими горе-ние Придуманное из...   27.11.2008, 11:52
- - Andrey59   Если хотите быть правильными проложите к примеру п...   27.11.2008, 13:37
|- - savelij   Цитата(Andrey59 @ 27.11.2008, 13:37) Если...   27.11.2008, 16:17
|- - Олега   Цитата(savelij @ 27.11.2008, 16:17) Прост...   28.11.2008, 22:46
- - OBON   Здравствуйте уважаемые участники! Разрешите из...   27.11.2008, 17:39
- - gomed12   Спасибо, OBON. Из НПБ 246-97 используемые термины:...   28.11.2008, 21:08
- - m38   Я тоже хочу порассуждать. Если например производит...   29.11.2008, 16:45
- - Flash   Доброго всем времени суток. Нафиг запутался в терм...   2.12.2008, 17:53
- - savelij   Цитатаесть в природе такой кабель Кто изготовитель...   2.12.2008, 18:36
- - Andrey59   В ГОСТе на ПВС 7399-97 о способах прокладки ничего...   3.12.2008, 14:27