перепады напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
перепады напряжения |
24.11.2008, 20:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 |
Проблема заключается в постоянном колебании напряжения, в пределах 180 - 195 В (т.е. еще и пониженное) Поставили стабилизатор на 10 кВт, напряжение держит на выходе в пределах 210 в и постоянно прыгает в пределах 15 В. Как можно решить проблему колебания напряжения? Может после стабилизатора ещенадо один стабилизатор ставить?
|
|
|
![]() |
26.11.2008, 18:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Мощность стабилизаторов Ресанта указана в вольт*амперах, а не в киловаттах, поэтому первый вопрос - не перегружен ли он? Возможно на нём висит много реактивной нагрузки.
"Хороший" он высокой точностью стабилизации 220+-2%, т. е. 4,4 В. Поэтому при нормальной работе выходное напряжение не должно быть ниже 215 В. Недостаток его - низкая скорость реакции, поэтому если напряжение скачет ежесекундно, то он просто "не успевает". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
шурик перепады напряжения 24.11.2008, 20:30
Инк Какой тип установленного стабилизатора? 25.11.2008, 17:57
шурик Стабилизатор релейного типа, Ресанта - наш отечест... 25.11.2008, 20:46
шурик А что вы можете посоветовать? Надо другую технику ... 26.11.2008, 20:05
Инк Я бы посоветовал разобраться с имеющейся техникой.... 26.11.2008, 21:05
шурик Нагрузка в доме чисто активная, не считая насоса, ... 26.11.2008, 22:15
*_Garik_* Проверте контакты на вводном кабеле, возможен плох... 27.11.2008, 10:08
Andrey59 Быстрее всего где-то плохие контакты, не обязатель... 27.11.2008, 12:59![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 17:20 |
|
|
|
|