Здравствуйте.
Как определить потребителем какой мощности (в Квт) является стабилизатор напряжения, если известно какой мощности (в Квт) посажен на него потребитель на выходе? Вопрос возник из-за того,что при включении стабилизатора на одной из фаз при питании от трехфазного дизельного генератора, заметно что происходит "перекос" (надеюсь правильно выразился) фаз. Если включать без стабилизатора, то все нормуль, но это стремный вариант, т.к. на этой фазе висит дорогое оборудование. Вот и возникает воспро - сколько он (стабилизато) потребляет в момент пуска и остается ли такое потребление постоянным? На стабилизаторе написано КПД 97% Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Трансформаторы или автотрансформаторы при включении потребляют мощность от 14 до 20 крат от номинальной мощности. Вот вам и говорят про этот "бросок" ("бросок тока"; только число 12 - это довольно оптимистично, вернее 14-20).
Почему перекос фаз - я объяснить пока не могу. Какое напряжение выдает стабилизатор? Переменное, постоянное, трехфазное? В какой цепи обнаруживается перекос? Во входной или выходной? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2008 Пользователь №: 12677 ![]() |
Трансформаторы или автотрансформаторы при включении потребляют мощность от 14 до 20 крат от номинальной мощности. Вот вам и говорят про этот "бросок" ("бросок тока"; только число 12 - это довольно оптимистично, вернее 14-20). Почему перекос фаз - я объяснить пока не могу. Какое напряжение выдает стабилизатор? Переменное, постоянное, трехфазное? В какой цепи обнаруживается перекос? Во входной или выходной? От 14 до 20 крат от номинальной мощности чего? Самого стабилизатора или все-таки той нагрузки которая к нему подключена? В паспорте стабилизатора сказано, что мощность на холостом ходу 50Вт. Есть трехфазный генератор. Три фазы приходят на пускатель производства ABB на 220В. Т.е. если ток есть, то он включается, если ниже какого-то порога, то выключается. На одной из фаз после пускателя висит стабилизатор. Делал тремя способами. 1. Включение без стабилизатора. Работает, но стремно. 2. Включаю стабилизатор без включенной нагрузки. Генератор заметно напрягается (судя по звуку), но все работает. 3. Либо включаю нагрузку после выполнения п.2, либо включаю стабилизатор сразу с включенной нагрузкой. Происходит следующее - Генератор опять-таки заметно напрягается, стабилизатор начинает работать и в это время пускатель выключается, потом опять включается, потом опять выключается и так может длиться очень долго. Поскольку на пускатель приходит три фазы от генератора, то я делаю вывод, что по одной из фаз (а может и по обеим) происходит падение напряжения ниже допустимого уровня чем позволяет пускатель, и он выключается. Видимо, когда пропадает нагрузка, генератор опять выдает 220В по всем трем фазам. Тут-то на одной фазе включается стабилизатор и опять видимо идет перекос и опять он выключается. Вот мне и интересно - это что же правда стабилизатор такой мощный становится когда нагрузка за ним включается? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |